晶闸管串联时并联电阻和并联RC怎么就能起到均压作用?具体原理是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-12-11
晶闸管
由于批量生产不可能每个都完全一致,这就会导致串联时两个管子不会同时导通而是一个先导通另一个会承受接近两倍的正向压降导通,这可能会损伤器件。此时,
并联电阻
就是为了均压,即通过并联后的等效压降接近来实现同时导通以解决分压不均问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WvIYGvWvI.html
其他回答
第1个回答 2012-04-04
晶闸管为什么要串联用?
相似回答
rc
吸收电路
原理和作用
答:
为了限制电路电压上升率过大,确保晶闸管安全运行
,常在晶闸管两端并联RC阻容吸收网络,利用电容两端电压不能突变的特性来限制电压上升率。因为电路总是存在电感的(变压器漏感或负载电感),所以与电容C串联电阻R可起阻尼作用,它可以防止R、L、C电路在过渡过程中,因振荡在电容器两端出现的过电压损坏晶闸管。...
晶闸管并联并联
一个
电阻和
电容的
作用
答:
电容可以吸收尖脉冲高压,晶闸管并联一个电阻与电容串联的支路,
是为了防止电源由于某种原因产生的瞬时脉冲高压击穿晶闸管
。
串联
电路中,
晶闸管并联
等
电阻
的目的?
答:
防止因为
晶闸管串联
中晶闸管启动或恢复过程由于启动时间或恢复时间不同而造成的不均压而导致的晶闸管过压击穿。具体你可以搜索一篇论文《晶闸管串联测试方法的探讨》,我是在上面看到的。
晶闸管并联
等
电阻
的目的就是使两只
晶闸管均压
。
晶闸管
阻容保护图及说明
怎么
接线法
答:
模块额定电压小于要求时,可以串联。采用晶闸管模块串联希望器件分压相等,但因特性差异,使器件电压分配不均匀。当KP晶闸管模块静态不均压,串联的晶闸管模块流过的漏电流相同,但因静态伏安特性的分散性,各器件分压不等。这是应选用参数和特性尽量一致的晶闸管模块,采用
电阻均压
,Rp的阻值应比...
为
什么晶闸管
需要同时
串联和并联晶闸管
时,通常采用先串后并的方法联接...
答:
如果直接并联,则导通压降小的
晶闸管
通过的电流大,另一个小;由于导通
电阻
很小,可能需要很大的电流才能削平导通压降的差异;这样一来,两个晶闸管之间很难实现均流.如果先串联,则两串之间的导通压降差异可以得到一些缓和(即使随意组合,平均到每个晶闸管上的压降差异也会小一些)通过对晶闸管的筛选分组,相互调剂,...
晶闸管
元件
串联时
,保证静态
均压
和动态均压的方法
是什么??
要是
并联
...
答:
均压一般是要并联较大的
均压电阻
(但要比被均压的
晶闸管
的关门电阻小一到两个数量级);均流的话就是要在各支路中串接较小的均流电阻(但要比晶闸管的开门电阻略大,或大一个数量级左右),具体情况要参看晶闸管的生产厂家的建议方式,不要轻易乱整电路以免损坏元件或造成人身和设备危险。。。
大家正在搜
晶闸管的串联和并联应注意什么问题
晶闸管串联时给每只管子并联RC
双向晶闸管能够并联和串联吗
串联电阻大还是并联电阻大
什么是三相反并联晶闸管
晶闸管串联与并联
晶闸管串联与并联注意
晶闸管串联并联的目的
晶闸管的串并联使用
相关问题
晶闸管串联时造成不均压,并联时不均流的原因是?
晶闸管串联时,为达到静态均压,可在晶闸管两端并联相同的( )...
晶闸管串联使用时需要注意哪些事项
KP晶闸管模块的串联和并联有何不同?
串联电路中,晶闸管并联等电阻的目的?
晶闸管串联时,给每只管子并联相同阻值的电阻R是什么措施
晶闸管的阳极和阴极串联了电阻和电容起什么作用?
为什么晶闸管需要同时串联和并联晶闸管时,通常采用先串后并的方...