dcs ai ao 模块

dcs ai ao 模块上接几根线,AI模块有的接的是两根线,有的却接1根线(只有1根线,能构成回路吗?)我们场子的模块 是ABB的。
谢谢回答!
还有 听说 模块分有源端 无源端,和公共端,但是我们场子ABB模块 只有正负两端啊??

一根线肯定不能构成回路,你仔细看看,从来线上应该隐藏着一根,那一根可能接到公共地上去了,你可以这么理解,一根线接到模块上,另一根线接到地上,现场的另一根线也接到地上,这样模块线-地-现场线这样就构成了回路。
有源无源是说的开关量点,为了与DCS隔离,反馈信号模块都是无源的,DI,DO一般都是无源的
给变送器供电的应该都是有源的,DCS分类比较简单,一共就那几种输入输出,一般就是DI,DO,AI,AO,还有温度RTD,热电偶什么的,工作久了,慢慢就会懂了哦,
码了这么多字,给个好评吧,呵呵,有问题可以直接找我,共同进步。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-27
就像你说的,只有1根线是不能构成回路的,有些模块上面有信号端和公共端接线,你看到只有一根是接到了信号端,另一根线与这个模块其他通道上的另一根线汇总到了一起接在公共端上,DI模块这种接线比较常见,AI模块我没见过。
另外AI模块的确分有源端 无源端,和公共端,这主要是根据现场仪表的供电方式确定的。比如说两线制仪表(仪表不需要外部另接电源供电,信号与电源为同一对线)的两根信号线就需要接到模块的有源端和公共端上仪表的工作电压由模块提供,四线制仪表(仪表供电电源线与信号线分开)的两根线就需要接到无源端与公共端上,因为仪表本身已经有其他设备供电了,它的信号就是有电压的了,这样就不需要模块提供电源了。
再说ABB的模块吧,我没有用过不是很清楚,不过有源4-20MA信号和无源4-20MA信号在模块上有的是通过端子的接线方式不同来实现切换,有的是通过跳线来实现,你可以看看ABB这个模块是通过哪种方式实现的。
说了不少,觉得有点散,呵呵。希望能帮到你吧追问

谢谢你的回答, 那AO模块分有源,无源,公共端吗?(它一般都怎么接啊?)
还有额 像您说的两线制仪表的两根信号线就需要接到模块的有源端和公共端上仪表的工作电压由模块提供,四线制仪表的两根线就需要接到无源端与公共端上 可是我们的场子,是有源(+)和无源(-)给2线制仪表供电源的无源(-)和公共(0V)接的4线制,这个接法和您说的有点出入啊?还是我弄错了-是公共,0V是无源??希望您能帮小弟解答一下 谢谢啦!

追答

上面是我说错了,呵呵。DCS有段时间没用了,所以回答的不准确。
你说的是对的,比如说HONWEILL PKS系统就是这样,每一个点共2个端子,模块准备了4个公共端子(实际上这四个端子都是通的),有源(+)和无源(-)给2线制仪表供电源的,无源(-)和公共(0V)接的4线制仪表,浙大中控的DCS也是相似的,只是没有公共端子,每一个点都配了三个端子。端子上的正负一般都是指模块本身电压的正负,四线制仪表不需要模块供电,这样接线方式就不能根据模块上的正负来区分了,一般情况下都是两线制仪表接模块的正负端,四线制仪表接负端和公共端。
AO模块常规系统都是由模块提供24V电源的,如果不需要模块提供,PLC好解决,DCS可能就要咨询厂家了。
其实你只要了解DCS模块是否供电与仪表有关系就好了,至于接线方式,不同的DCS也是不一样的,可以看说明书,可以咨询DCS厂家的呀。

第2个回答  2012-03-26
应该都是两根线的,你看到的一根线的是有个公共地。