铜排、电缆载流量如何计算?是否有相关标准?

我查询了好多的铜排、电缆载流量的计算方法、和表格,发现都不一样,而且相差很大,求高人指导,谢谢!

估算法:
单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数
双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)
铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方
常用铜排的载流量计算方法:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-19
铜排载流量都是有标准规定的,跟温度和其他条件有关,一般情况按下面来选:
铜母排截面 25℃ 35℃
平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)
15×3 176 185
20×3 233 245
25×3 285 300
30×4 394 415
40×4 404 425 522 550
40×5 452 475 551 588
50×5 556 585 721 760
50×6 617 650 797 840
60×6 731 770 940 990
60×8 858 900 1101 1160
60×10 960 1010 1230 1295
80×6 930 1010 1195 1300
80×8 1060 1155 1361 1480
80×10 1190 1295 1531 1665
100×6 1160 1260 1557 1592
100×8 1310 1425 1674 1850
100×10 1470 1595 1865 2025
120×8 1530 1675 1940 2110
120×10 1685 1830 2152 2340
2(60×6) 1126 1185 1452 1530
2 (60×8) 1460 1480 1503 1600
2(60×10) 1680 1170 2140 2250
2(80×6) 1320 1433 1705 1855
2(80×8) 1651 1795 2117 2515
2(80×10) 1950 2120 2575 2735
2(100×6) 1564 1700 2000 2170
2(100×8) 1930 2100 2470 2690
2(100×10) 2320 2500 2935 3185
2(120×8) 2140 2330 2750 2995
2(120×10) 2615 2840 3330 3620
第2个回答  推荐于2018-04-01
其实你查的都应该没错 只是他们的使用环境不一样
如环境温度是25℃,允许的温升是50K
跟环境温度是25℃,允许的温升是70K 两者不同条件下铜排载流量是不一样的
所以你看你的计算方法和表格的时候 注意看他们说的使用条件本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2015-11-11
其实查的都应该没错 只是他们的使用环境不一样
如环境温度是25℃,允许的温升是50K
跟环境温度是25℃,允许的温升是70K 两者不同条件下铜排载流量是不一样的
所以你看你的计算方法和表格的时候 注意看他们说的使用条件
第4个回答  2012-04-09
建议你到标准下载网去查一下,应该是有相关的标准的。
相似回答