两个并联冷水机组为什么对应3个冷却水循环泵3个冷冻水循环泵?不是一用一备就可以了么,那4个泵不行么?

如题所述

冷水机组并联使用时,两台机组的制冷系统是独立的,机组中的流体阻力是不相等的,如果共用一个泵,那么,冷却水和冷冻水并不会象我们希望的那样平均分到每个机组中,而会多流向流体阻力较水的一个机组,这样机组不会工作在最佳的工作状态,因此要使用独立的冷却水泵和冷冻水泵。再各配用一台,因此这样使用是正确的,不能使用四个泵。如果共用,假如两台机组流体阻力相差较大或一台机组有赌的现象时,我们是不能发现的,这样有故障或阻力较大的一台机组将没有冷却水(冷冻水)流过,而机组仍在工作。这样将直接烧毁机组。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答