77问答网
所有问题
变频电机运转一小时后自己停止变频器显示运行是怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-18
如果变频器显示运行,电机是停止状态,原因就是频率给定为零。你要看看你的系统频率是通过什么方式给的,如果是电位器,那可能接触不好;如果是通讯或者外部plc给的那就要检查相关设备啦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WqvvW3W3pvqvWINpqY.html
其他回答
第1个回答 2018-10-21
检查输出UVW 是否有电压,输入的速信号是不是很低,变频器有个参数,低于这个速度是不运行的
第2个回答 2019-04-01
如果电机惯性不是很大的情况下,可以直接设置变频器参数中的参数,如停机方式=减速停车,减速时间=您需要的时间,如果负载惯性较大的情况下,需要加制动电阻之类的能量吸收元件,否则,就可能损伤变频器。
相似回答
...时候变成慢速
运转
,没有输出,
变频器显示运行是怎么回事
?
答:
像这种情况,
可以从如下五个方面进行分析:一个是电源谐波干扰问题
,导致了变频器的误动作;另一个就是变频器自身参数设置的问题,这个需要看变频器的参数设置情况;三是
变频器自身的硬件问题
,这个需要变频器厂家或专业维修变频器的人士对变频器进行系统检测后确认;四是变频器与电机的匹配是否有问题;五...
变频器
带动的
电机
,为什么工作一会
自动停止
阿
答:
这个问题要结合具体现场情况分析了。
首先排查变频器是否有报警(或掉电);然后排查变频器启动、停止控制信号是否有丢失(控制回路是否有问题)
;其次,检查一下变频器参数设定是否正确,参数是否正常优化;最后,确定所有外部信号都正常,电机及主回路都正常,那就换新变频器试试。
变频器显示
正常
运行
,
电机停止
,复位开启又正常?一天四五次,查不出故障...
答:
应该是变频器保护了
。变频器面板应该有故障指示,对照手册看一下是什么故障。这种情况,
可能是确实需要停机保护
(如输出过流、变频器超温等等),也可能是测量电路遇到干扰等原因误动作。
台达
变频器
c2000驱动
电机运转
,偶尔电机会在动作过程中异常
停止
,但是变 ...
答:
查看变频器的故障记录参数,看是否有故障码
,如果有故障码的话,就结合变频器使用手册上的故障解决方案来处理;如果没有故障记录的话,建议您在变频器的电源侧加装变频器输入滤波器或者是变频器输入电抗器等谐波抑制器件试试,这有可能是电源侧谐波干扰引起的变频器的误动作。
变频器电机
机器
运转
过程中
自动停止是
什么原因
答:
可能有以下原因:1、供电电压是否正常,太高太低都会造成停机。2、参数设置是否正确,有的场合,比如恒压供水,达到了目标压力后,会自动停机的,等小于目标压力,然后又会重新开启,这是正常现象。3、电源中是否存在大量谐波,这个需要使用电能质量分析仪,或者手持式示波表来进行检测。4、
变频器
硬件故障...
变频器
控制
电动机
,正常
运行
一段时间后会
自己停下来
,同时变频器上STOP指...
答:
第一,这种现象是偶尔出现,还是经常出现。第二,这种现象出现时,周围是否有其他的大型用电设备在启动,或者是停止;以上两个情况如果没有,就可以排除电磁干扰的因素了。非电磁干扰因素,那就是
变频器
本身的问题,可能是硬件故障了。
变频器
老是
自己停
,
怎么
解决?
答:
1、负载出现短路这种情况下如果把负载甩开,即将
变频器
与负载断开,空开变频器,变频器应工作正常。用兆欧表(或称摇表)测量一下
电机
绝缘,电机绕组将对地短路,或电机线及接线端子板绝缘变差,此时应检查电机及附属设施。2、变频器内部问题如果上述检测后负载无问题,变频器空开仍出现短路保护,这是变频器...
大家正在搜
一个变频器可以带两个电机吗
变频器和电机怎样配
变频器如何控制电机的转速
变频器一直闪烁不运转
电机变频器
普通电机可以用变频器调速吗
变频器电机接法
电机变频器的作用
变频器匹配电机参数
相关问题
变频器控制电机运转一会后有时候自己停止,有时候变成慢速运转,...
变频器电机机器运转过程中自动停止是什么原因
变频器显示0h1什么意思?电机自动停止,变频器显示0H1,关...
电机停止运行后变频器还显示0.几HZ是怎么回事?
P11S变频器正常运行时,水泵电机会停止运转是怎么回事?
电机停止工作 变频器显示poff?
设备电机由变频器控制,运行一段时间后变频器显示电机过热报警代...
台达变频器c2000驱动电机运转,偶尔电机会在动作过程中异常...