工地临时消防要用电伴热保温,请问我该怎么向材料部提材料?

如题所述

电伴热工程量计算方法,准确计算还需要保温材料材质和厚度、当地环境温度、需维持的温度等。
1、计算热损失(与管径、保温材质厚度、维持温度、环境最低温有关)
2、看管线长度复杂程度适用哪种类型电伴热。(自调控或恒功率,能否耐受管线介质最高温度、防爆等级、温袭度组别等)
3、如无升温要求,选定缠绕比使电伴热线输出功率稍大于计算后的热损失即可。(缠绕比可以理解为每米管线需要的伴热线的根/米数)
4、得出管线上阀门/支架/法兰的缠绕余量。
5、管线长度乘以缠绕比再加上管线上的阀门/支架/法兰需要的缠绕余量就是需要的长度。
备注:1、还需要考虑电源接线盒、尾端和两通或三通接线盒实际安装接线的余量。
2、如管线还未按设计安装,建议考虑实际管道长度的可能变化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-26
前几天提工地临时消防保温问题是你把!哈哈
应该先联系厂家进行详细计算,最好做出简易图纸:配电箱的安装位置,参数、伴热带数量需求,保温材料的需求等等,计算出来提交申请就有依据了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-10-31
1.如果您是业主的话,那么只要像采购部,或者是物资部就可以了,当然要具体的型号及长度和附件等。
2.如果您是外包单位,那么您要像业主方提出您的要求,由业主方来采购。
如果有电伴热方面的问题,可以邮件我[email protected]