西门子420变频器在自动拉板压滤机上的应用

就是说需要调整的参数
有个力矩调整要在设备上调整力量大小还有过载时间过载输出信号这些不能自动调试吧

快速调试不能够适应这种应用环境。
西门子M420参数设定

P参数 参数值 说明 备注
P0003 3 专家级 访问等级
P0010 1 快速调试 快速调试开始
P0100 0 欧洲地区标准
P0300 1 异步电动机
P0304 380 额定电动机电压
P0305 2.2/11 电动机额定电流 根据铭牌设定
P0307 0.75/5.5 电动机额定功率 根据铭牌设定
P0308 0.82 电动机额定功率因数 根据铭牌设定
P0311 1440 电动机额定速度 根据铭牌设定
P0335 0 自冷和内置风机制冷
P0640 150 电动机的过载因子
P0700 2 端子(数字输入)
P1000 3
P1080 0 电动机最小频率 10
P1082 50 电动机最大功率 35
P1120 0.2 斜坡上升时间
P1121 0.2 斜坡下降时间
P1135 0.1 Off急停时间
P1300 0 线性V/F控制
P1910 0
P3900 1 不进行I/O复位 快速调试结束
出现busy 1分钟 P3900自动变为 0 接着调下列参数

P0003
3

P0701
1
接通正转/停止命令1
P0702
2
接通反转/停车命令1
P703
99
BICO选择
P1000
3
速度给定(固定频率)
P1020
1
常闭
P1001
7.5
低速频率 平动速度
P1016
1
方式选择(不启动)
P1021
722.2
BICO3的地址

这是部分参数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-20
快速调试就OK
相似回答