消防弱电工程中每一层从端子箱出的信号线,如果只有烟感、温感探测器,是不是可以串联?

如果可以串联,是不是线长都是两股?
如果在串联线路上,又有分支,比如说某个输入模块,那么这个输入模块和串联线路上的链接点之间的线是单独算两股,还是要从端子箱开始算到这个输入模块上都单独是一个两股线路呢?

1 报警主机接出信号、电源线;一般信号线:ZR-RVS-2*1.5 电源线:BV-2.5(红、黑或红、蓝
2 所有地址编码的烟温感、手报、模块等信号线并联于回路信号线上(在其最大数量内如200
3 接口模块后可串联普通烟温感(数量在8个左右,最后一个并电阻
4 所有线路计算按回路计算;如信号回路、电源回路、广播回路、控制回路等追问

所有的有反馈信号的都并联如信号线么?
那么信号线就两根?
是图纸上量的长度乘以2么?

追答

ZR-RVS-2*1.5 意思如下:阻燃-软绞线-2根1.5平方毫米双绞线!
BV-2.5 单股2.5平方毫米硬铜芯线!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-20
我理解你说的串联是不是就是总线制?
如果是(一般情况)总线制设备都要通过总线(一般情况用双绞线)连接,算线量的话不必考虑端子箱,只要考虑回路线+分支线即可(每种主机每回路带设备数量不同)。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-20
目前很多产品都支持你这种分叉的布线方式的
但是尽量少用
有些像酒店类的建筑是不允许分叉布线的,这样不安全
第3个回答  2012-11-20
你问得是哪家的设备'北京利达'和海湾的是可以的