【答案】:B、C、D
A项,《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T 5390—2014)第8.1.3-2条规定,供锅炉本体、金属容器检修用携带式作业灯,其电压应为12V。
B项,《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T 5390—2014)第8.4.7条规定,应急照明网络中不应装设插座。
C项,《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T 5390—2014)第8.9.4条规定,二次侧为24V及以下的降压变压器严禁采用自耦降压变,其二次侧不应作保护接地。
D项,《发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T 5390—2014)第8.8.1条规定,正常照明分支回路中性线上不应装设使中性线单独断开的开关设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考