给水立管管卡间距是多少?

如题所述

以下是详细的间距标准,可供查看:

1、一般管道固定支架间距的确定原则

①、管道固定支架是用来承受管道因热胀冷缩时所产生的推力,为此,支架和基础需坚固,以承受推力的作用。

②、固定支架间距的大小直接影响管网的经济性,因此,要求固定支架布置合理,使固定支架允许间距加大以减少管架数量。

2、固定支架间距必须满足的条件

①、管道的热伸长量不得超过补偿器的允许补偿量;

②、管段因热膨胀产生的推力不得超过固定支架所能承受的允许推力值;

③、不宜使管道产生纵向弯曲。

3、热力管道直管段允许不装补偿器的最大长度。

扩展资料:

管道支架制作要求

支吊架制作的一些要求。 

1、平支架安装高度:4米楼层以下支架离地面1.5~1.8m,以1.65米为宜。如起过4米楼层,则按比例均布。 

2、道卡码螺栓处露以2~5个螺距为宜,并应安装平介子,紧固螺母。 

3、架必须先油漆后安装,按规定应二遍防锈漆,外加二遍面漆。 

4、架所有孔必须采用钻孔,不得使用气割开孔。 

5、胀螺栓的深度应充分考虑到批荡层的厚度。 

6、倡使用共用支架。对大面积使用的一些支架宜先做样板,以点带面。 

7、道支架的水平度、垂直度以±1毫米/米误差为宜。 

8、支架底板如采用角钢代替时应采用比主型材大一号角钢并旋转90°安装  。

管道支架的安装方法有:

1、栽埋式支架安装;

2、焊接式支架安装;

3、膨胀螺栓法支架安装;

4、抱箍法支架安装;

5、射钉法支架安装。

施工要求

国标《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中对管道支架有如下要求:

第3.3.7条 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:

1、位置正确,埋设应平整牢固;

2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;

3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;

4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;

5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;

6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全

参考资料:百度百科-管道支架