在总电箱里将地线也零线接在一起可以吗

一幢3层的楼房用电,每层都配有一个电箱,每个电箱都配空气开关与单极断路器(分三组:照明、插座、空调 各配一个断路器)请问在楼内地线没接入大地(即是没挖入地下1米接地线)的情况下,每层的地线是直接联通拉到一楼的总电箱(没经过二、三楼的电箱),请问在一楼的总电箱里将地线与零线接在一起可以吗?谢谢
补充一下:用电是220V。在没地线接入地的情况下,怎样才能保护接零,具体接法是怎样接的,谢谢

按照低压用户电气装置规程的规定:接自低压公用电网供电的电气装置,应采用TT(保护接地)系统。仅供电给新建住宅小区、新建大楼建筑电气装置的专用变压器可采用TN-C-S系统。
上述问题如果电源取自公用电网,在一楼的总电箱里不可以将地线与零线接在一起,应该在户外装设专门的接地装置。
如果电源是专用变压器,在一楼的总电箱里可以将地线与零线接在一起。
要注意的是同一个电源不能一部分装置采用TT(保护接地)系统,另一部分采用TN-C-S系统。也就是说同一个电源只能采用一种保护方式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-30
可以。标准接零保护。
第2个回答  2012-10-30
不可以的
第3个回答  2012-10-30
严重危险!想想看,要是进户的零线断了的话.......楼内所有带地线的设备外壳全都是220V了
相似回答