三相电在输电线路上都是正弦波,单看一条线路上的一个点,它也是正弦波吗?

希望能够得到高手的回答,可能我的问题也比较幼稚,但是我想得到正确而清晰的回复。还有真正的三相电在三条线路上真的是相差120度来传输的吗?而且如何确定他的相序呢,其实我认为你想把哪个当成A相B相C相都是可以的,但是有时为什么还要核相呢?这个问题,我也不太明白,也希望您能够一并回答。谢谢。

输电线路上电压和电流的确都是正弦波,它们具有“行波”的特性。但是你要注意,我们描绘正弦波图形的横坐标是时间t或者ωt,说明它是时间的函数。如果你只看某一个点,那么这个点的电压和电流都是随时间变化的“脉动”值。
所谓三相交流电,就是ABC三相电压在“时间上”相差120度“电角度”(这句话可能比较难理解)。这是因为发电机的三相定子线圈在“空间上”相差120度,转子磁场依次切割ABC三相线圈,使三相线圈的感应电势形成了有先有后,都是正弦波,但相位相差120度。
相位如何确定?已经知道三相电压有先有后,那么在某一瞬间超前的就可以定义为A相,后面的是B相,再滞后的是C相。其实命名哪个为A相都可以,但是在一个电力系统中,只要在任何一处命名了任何一相,那么整个系统任何一处的ABC三相就确定下来了。“核相”是为了防止人为的把相位搞错。明白吗?追问

上面说的那个核相是为了并列,他与您的观点不同,他的说法可能是核相是为了应用于并列。核相还能用于其他的用途吗?

追答

核相就是核对相序和相位,在同一个系统中,不同的两个地方,相序相同不代表相位相同。在高压电网中,系统合环,发电机并列都是采用同期鉴定。只有在380v的低压系统并列(合环)时才使用人工核相,就是测量待并开关两侧同相之间应没有电压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-04
有头脑!!!
三相电在三条线路上真的是相差120度来传输的!!可以看书上的波形图
哪个当成A相B相C相都是可以的!!
我们把第一条出现在 波形图的波叫 A相
相序 我们把 ABC BCA CAB 叫正相序
核相 是把两个电源进行连接(并列)时的重要的工作,理论上讲 两个电源间的 A相是 等压、同频、初相角一致的(B、C同理),所以 两个电源间的 A相无差压,即 连接 (并列) 时无环流(电流) 。
如果 我们将 两个 正相序电源,未核相就连接(并列)就可能将 ABC 相序电源 连接 (并列)到 BCA或CAB 相序电源上,发生短路事故。
正确的系数 33.3%
错误率 66.7%追问

正确的系数 33.3%
错误率 66.7%
您最后写这句话是什么含义啊?你是认为你的答应有不当之处,还是因为别的?还有您没有回答我的问题:单看一条线路上的一个点,它也是正弦波吗?下面的一位就回答了,你看一下对不对,我认为他说得很详细,也很有道理。

追答

正弦波是必须的
两个 正相序电源,未核相就连接(并列)就可能将 ABC 相序电源 连接 (并列)到 BCA或CAB 相序电源上,发生短路事故。

不发生短路事故的可能占 33.3%
发生短路事故的可能占 66.7%

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-07
也是