  我们都知道空调能够在炎炎夏日给我们带来清新和凉爽,能够让我们的生活变得舒适,但是实际上空调方面的学问也是很高的,比如说中央空调水的系统在运行的时候通常都会带有大量的水垢、淤泥以及铁锈等一些具有腐蚀性的产物与一些藻类生物的粘泥出现,如果污垢长时间沉积下来的话,就会降低中央空调的制冷能力甚至减少其使用寿命,那么怎么办呢?下面就和小编一起来看看中央空调水处理的最佳方案吧。




  中央空调水处理最佳方案如下:

  一、对水质进行分析

  中央空调循环水要根据中央空调用水标准进行检测,其中检测的项目有:PH、TDS、总硬度、浊度、总铁、总铜、细菌总数等一系列内容。

  注意:检测标准为DB31/T143-94

  备注:1kg/m3=1000mg/l




  二、水处理工作的具体流程

  1,首先是要在水系统当中的冷却塔与膨胀水箱里面加一些剥离剂或者是杀菌灭藻剂(没有的话可以先去超市购买),接着再做里面加入一些活性量比较大的分散剂,这样使用水循环功能进行运行,运行的时间大概二十四个小时到四十八小时之内就可以,在完成了杀菌和灭藻以及剥离污垢的程序后,就可以进行排污工作了。

  2,我们要在水系统当中增添一些清洗剂,这样做的目的是为了让去污效果更迅速更明显,我们要把系统里面污垢和铁锈全部都去除掉,然后使用水循环大约十二个小时到二十四个小时,这样排污的污浊度大概就会低于15PPM了,最后的工作就是要把Y型的过滤器上面的那一层过滤网拆掉并加以清洗干净。



  3,接着在整个水系统里面加入一定量的预膜剂对其表面进行钝化,钝化二十四个小时之后就算运行完成,要使其的PH值限制在六到六点五中间,并且要把排污时候的污浊度下降到低于5PPM的位置。

  4,在日常维护工作中,添加药剂的浓度要通过具体水质的状况进行适量添加,并且要由分析监控来决定它的投加量的多少,由于维持与修补系统当中的金属表面会形成一层保护膜,这样就能很容易地分散污垢和阻止成垢离子的形成,从而产生防腐、防垢与控制微生物生长的作用和效果。




  以上就是关于中央空调水处理的最佳方案,相信我们目前已经有了一定的了解和认知,由于水处理方法是将一些水处理药剂按时地加入到中央空调冷却水系统与冷媒水系统当中,所以这样就能够达到减少腐蚀和保护中央空调的机组的功能。因此这种方法如今属于工业循环水处理、中央空调水处理等一些处理工作当中极为普遍的办法,也是一种既经济又有效的办法。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-27
  1、冷却水
  敞开式循环冷却水系统,由于水质的不同,易发生结垢、腐蚀和菌藻滋生三大问题。本公司采用化学处理法,即在系统中加入阻垢缓蚀剂和杀菌灭藻剂的方法达到抑制水垢的生成和菌藻滋生。具体操作如下:
  A.阻垢缓蚀剂正常加药:
  冷却系统正常运行后,每天需要加阻垢缓蚀剂,
  每日开机30分钟后投加阻垢缓蚀剂.
  每日停机后或每天早上集中排污,排污口应选择在最低点.
  B:杀菌灭藻剂的投加:
  中央空调外循环冷却水系统是一个敞开式循环水系统,热水在冷却塔内通过曝气进行降温,而就在曝气过程中将进入冷却塔空气中的细菌、藻类、灰尘等带入循环水中,而循环水的PH值、温度、阳光照射、养分等具备了细菌、藻类滋生、繁殖的最好条件。大量的细菌繁殖和灰尘在冷却塔内形成粘泥,在中央空调热交换器、管道附着既影响热交换的顺利进行又会造成金属腐蚀,因此中央空调外循环冷却水系统的杀菌灭藻和粘泥剥离工作是十分重要的。有一种被称作军团菌的杆状细菌存在于循环冷却水中,如果中央空调外循环冷却水中染有军团菌,有可能通过循环水在冷却塔曝气时飘落飞溅到空气中被人吸入,就会引起肺泡部位感染,诱发一种非典型肺炎。因此在中央空调水处理工作中了解军团菌的危害,重视中央空调外循环冷却水系统的杀菌灭藻工作是非常重要的。
  1)、冷却系统正常运行后,要投加杀菌剂。
  2)、投加杀菌剂是为了杀灭循环水中生长的菌类与冷却塔上覆盖的藻类,同时也将系统中附着在管路上的生物粘泥剥离下来。由于以上原因,当加入杀菌剂后,则需要大量排污,将水体中剥离下来的藻类与生物粘泥尽量排出系统,否则会堵塞冷凝管路影响换热效率。
  具体操作如下:
  投加杀菌剂二十四小时后,加大排污量(排污量是日排污量的一倍,例如:每日排污量为1m3,加杀菌剂后排污量为2 m3)。此后,恢复正常运行。
  注:以上操作可根据本单位具体情况自行调节。
  冷却水系统蒸发量大,系统水很快被浓缩。所以在电导率超过1500µs/cm,硬度超过800mg/L时应排污。若浓缩倍数过高,每天晚上停机后应排污,当系统水达到规定电导率时,应停止排污。每周进行水质化验,化验结果以传真方式通知甲方。
  2、冷冻水/采暖水
  冷冻水/采暖水系统为密闭式系统,系统中的设备通常是由不同金属材料制成的,系统中可能有铜、铜镍合金、镀锌钢或碳钢等材质。因此,存在由不金属材质导致的电偶腐蚀。
  冷冻水/采暖水系统中水不与大气接触,但由于阀门、管道接口、水泵等处可能泄漏,系统水量可能少量损失,由于泄漏可能带进少量空气,而且少量补充水也会带入溶解氧,故系统中仍含有溶解氧,也存在氧的电化学腐蚀。