一、工程概况
建设单位:太原市
监理单位:山西建筑工程监理有限公司
设计单位: 山西中森设计院
勘察单位:
桩施单位:
B-2#、B-3#楼位于太原市东,南中环街南。本工程建筑场地类别为Ⅲ类。本工程地基处理采用CFG桩复合地基处理方法,B-2#楼设计有效桩长为20 m,桩径400mm,桩距为1.2m,矩型布置,桩身强度C30,采用商品混凝土,总桩数1200根,设计要求复合地基承载力特征值达到380kpa。,B-3#楼设计有效桩长为18 m,桩径400mm,桩距为1.2m,矩型布置,桩身强度C30,采用商品混凝土,总桩数1227根,设计要求复合地基承载力特征值达到 340kpa。地基处理前应进行试桩,要求单桩承载力特征值Ra≥340KN。
二、编制依据
1、施工图(含套用的标准图集)及设计文件、地质勘察报告;
2、以下国家、行业规范(规定、规程):
《砼结构工程施工及验收规范》(GBJ50204-2002)。
《建筑工程基桩检测技术规范》(JGJ79-2002)。
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)。
《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)
《工程测量规范》(GB50026-2007)
三、监理工作范围:
依据业主与施工单位签订的合同,主要是地基处理施工阶段的质量、进度、工程量的控制和合同管理、协调处理施工现场相关事宜。
四、监理工作手段及流程:
1、监理工作手段:
1)平行检验:监理人员在监理过程中,对承建单位的施工过程跟踪监理,发现问题及时指令承建单位纠正,以减少质量缺陷的发生,保证工程质量。
2)测量:监理人员利用测量手段,在工程开工前检查定位放线,在施工过程 复核尺寸,以保证符合设计要求。
3)试验:通过有资质等级的试验单位提供的资料数据,监理人员对其进行质量评价。
4)指令性文件:监理人员对任何事项发出口头通知仍不纠正的以书面形式督促承建单位严格遵守并执行书面指令。
2、监理工作流程:

五、质量控制要点:
(一)质量预控措施
施工监理的全过程应贯彻“预防为主”的方针,对影响质量的人、机、料、法
环五大因素应进行预控制,其主要措施如下:
1、审核施工单位资质证书,审核管理制度体系尤其是质量保证体系是否健全,责任是否落实,人员是否到位。人员证书、特种工持证上岗情况。施工设备的规格、型号、数量以及完好情况是否满足施工需要。技术准备(技术交底)工作是否充分。审查施工单位的施工组织设计,审查其选用的施工机械设备、施工工艺是否合理,质保体系是否健全,劳动组织、材料供应、进度计划是否落实,对工程的特点、难点及措施的针对性和可行性是否得以保证。
2、以工序管理为核心,以岗位职责为关键,督促施工单位及时、准确地搞好施工打桩记录。
3、对常见质量隐患通病的预控措施如下:
a、本工程采用商品混凝土,因怕堵管,私自加水,使坍落度超大,预控措施:浇灌时监理工程师实行旁站,检查坍落度在16—21cm之间,不合格停灌,并追查施工单位或商品混凝土供应单位的责任;
b、长螺旋机不垂直,导致桩身垂直度超标准,预控措施:检查线锤是否平行机械;
c、抢进度,易造成断桩,预控措施:当成桩钻至设计深度时,监理工程师监督机长操纵掌握提钻时间,如遇淤泥质土拔管速度适当放慢;
d、桩位及标高超标准,预控措施:检查桩位是否准确,地面标高实测实量。
(二)施工过程监控
现场监理人员跟班旁站监理,认真检查,做好旁站记录,发现问题及时纠正,记录每天实际成桩情况。
1、检查记录桩位是否在允许偏差范围内。
2、检查记录垂直度,实际孔深是否合格,确认能否灌注并将提钻及停泵深度标于机身上。
3、检查记录钻机提杆速度、砼灌注量及灌注时间是否满足要求。在监理过程中,发现影响质量的问题,特别是坍落度和提杆速度,监理工程师口头通知整改,并在监理日记中记载。发现质量失控,无法满足设计和规范要求时,及时下达监理通知单,督促施工单位及时整改、确保工程质量。出现严重问题时,签发停工令,问题解决后复工。签发停工令事先征得业主同意,对停工令要持特别慎重的态度。
4、督促现场原材料见证取样,见证砼试块等是否按规定取样、养护和试验,每台机械每天至少做一组试块,标准养护,测28天强度。
5、监理过程中经常召开有关方面协调会,形成会议纪要,现场监理应每月以书面形式向业主及公司报告施工质量进度和监理工作情况。
6、检查并督促施工单位做好施工过程中各项技术资料,收集整理,工程竣工时,要将资料装订成册并附上竣工图。
六、安全技术监控措施
安全控制是建设监理重要组成部分,是对建筑施工过程 安全生产的监理责任,在监理过程,牢固树立“百年大计,安全第一,预防为主”的思想,确保安全施工。
1、在施工过程中,应检查安全措施是否落实,并注意发现安全隐患,发现后及时通知施工单位整改。
2、检查现场临时用电:一是临时用电应有操作方案;二是必须采用三相五线制,设工作零线和保护零线;三是严禁用大地作火线或零线;四是现场中须使用橡皮绝缘线;五是电气设备须在负荷首端设置漏电保护装置,实现一机一闸制;六是熔断器熔断规格必须与电流相一致,不得用铜丝代替;七是施工现场严禁乱堆乱接电线;八是电气作业人员必须按规定作业。
3、在工地例会上,就现场安全问题向施工单位提出并形成例会纪要,明确责任。
4、监理人员对施工现场发现的问题,要认真详细记录,在监理日记中,对重要的安全隐患及时向有关部门报告。