土暖不加泵如何改动才能使水循环更快,对美观没有特别高的要求。

家里刚安装的采暖炉系统出现问题,上图为平面图,不知道问题出在什么地方?各位帮忙出主意;
介绍一下,1.炉子在厨房,炉子总高度65cm,上水管距地面72cm,下水管距地面17cm,烧火部位距离地面20cm--30cm;
2.连接方法:炉子上水管及下水管直接从炉子接出来到暖气片4严格按照1.5%的坡度安装(也就是说炉子上水管距离地面72cm,片4进水管距离地面102cm),暖气片安装在上水管以下回水管以上,均距离地面32cm,放气阀靠近片4,加水斗靠近炉子在回水管上。
3.问题,炉子总是在烧的最旺的时候“咕咕..”响,出水口水管烫手,炉子里的水应该是开锅了,可是暖气片1,2,3只是上半部分烫手,下半部分最多也就是温和,片4最多也就是跟人的体温差不多,远远达不到取暖要求,而炉子的回水管总是凉的。
不加循环泵、对美观要求不高的情况下如何改动才能使片4得到最好的取暖效果(因为宝宝在此屋,主要为这个屋供暖)使循环最快使热量得到最好的利用。
土暖怎样才能加快水的循环速度?

可以在1——3%的坡度范围内,将供水管的坡度可以适当大一些,回水管与供水管平行,暖气片中心高度应高于炉体进出口中心300mm以以上,越高越好,有利于循环。

 

给你附一张安装图片吧,不知能不能显示?

追问

你发的图片我看到了,你的意思是说暖气片与供水管道平行但是在供水管道上面?还是抬高供水管道、暖气片安装在供水管道与回水管道之间呢?
不过我想原因应该是供水管有点低而暖气片比供水管还低,循环太慢了

追答

抬高供水和回水管道,将各组暖气片的位置调高300左右,暖气片安装在供水管道与回水管道之间,将片1——片4 原来的坡度适当加大一些;供水和回水管道平行布置,管道的口径尽量大一些。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-14
从图上没看出你的回水管在那!?该是从下边回才对吧。热蒸气从上出,冷凝后的冷水从下回,这才可能循环起来吧。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-15
不加循环泵没有什么好办法,你可以把管路改成同程系统,也就是说最远端的暖气片的回水先回到回水管里
第3个回答  2012-11-15
你这暖气片是串联的?
相似回答