支架包括:管道固定直接和导向支架。安装原则为:
1、在管段的两个固定支架之间,仅能设置一个轴向型补偿器。
2、固定管家和导向管架的分布推荐按下图配置:(仅作为参考,具体安装位置应按设计院管道设计工程师设计的位置参数安装)
3、补偿器一端应靠近固定管架,若过长则要按第一导向支架的设置要求设置导向架,其他导向架的最大间距可按下式进行计算:
Lmax=0.0157√E*I/P*A±Kx*Xo
注解:Lmax:最大导向间距(m)
E:管道材料弹性模量(N/cm2)
L:管道断面惯性矩(cm4)
Kx:补偿器轴向刚度(N/mm)
Xo:补偿器额定位移量(mm)
当补偿器压缩变形时,符号为“+”,拉伸变形时,符号为“-”。