给400v变压器高压侧接电缆用多大电缆?

10kv等级,给400kva容量的变压器高压侧接入一根进线,电缆导线用多大的,yjv22-10kv-3×35满足不,距离从咱们变电压高压柜子到黄土庙车站,大概1.5公里

高压侧额定电流为:400Kva/1.732/10Kv=23A
35mm2铝电缆负载23A电流时的电流密度小的可怜:23/35=0.657A每平方毫米
1.5Km 35mm2 高压铝电缆电阻值:28.3/35*1.5=1.213Ω
线电压降0.1Kv可以负载:50/1.213=41A,41A*1.732*9.9Kv=703Kva
1.5Km 35mm2 高压铝电缆负载一台10Kv/0.4Kv的400Kva变压器是完全没问题的,富余量还是很大的。
YJV22为铜电缆,YJLV为铝电缆,以上结果是以铝电缆来计算的。为提问者考虑到经济成本,所以用铝电缆计算一下是否可行,结果是可行的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-16
10/0.4KV 400KVA 1.5Km 用35mm²铝芯电缆。
相似回答