落地扣件式钢管脚手架构造要点是什么?

如题所述

(一)纵向水平杆

纵向水平杆的构造应符合下列规定:(1)纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨.

(2)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定:①两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨的两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。②搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm.③当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm(图).

铺竹笆脚手板时纵向水平杆的构造

(二)横向水平杆

横向水平杆的构造应符合下列规定:(1)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2.

(2)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm.

(3)当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端应用直角扣件固定在立杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在立杆上,另一端插入墙内,插入长度不应小于180mm.

(4)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除.

(三)脚手板

脚手板的设置应符合下列规定:(1)作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实.(2)冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上.当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定,严防倾翻.脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设.脚手板对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm[图(a)];脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm[图(b)]。

脚手板对接、搭接构造

(3)竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且应对接平铺,四个角应用直径不小于1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上.

(4)作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板的两端均应固定于支承杆件上.

(四)立杆

每根立杆底部宜设置底座或垫板.脚手架必须设置纵、横向扫地杆.纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上.横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上.脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图).

纵、横向扫地杆构造

单、双排脚手架底层步距均不应大于2m.单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接.脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m.脚手架立杆的对接、搭接应符合下列规定:(1)当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3.

(2)当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m,并应采用不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm.

(五)连墙件

脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定.脚手架连墙件数量的设置除应满足?建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范?JGJ130—2011)的计算要求外,还应符合表1G1的规定.连墙件的布置应符合下列规定:(1)应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm.

(2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定.

(3)应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置.开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m.连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接.连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造.对高度24m以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接.当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施.当搭设抛撑时,抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应为45皛60?连接点中心至主节点的距离不应大于300mm.抛撑应在连墙件搭设后再拆除.架高超过40m且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施.

(六)门洞

单、双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构形式(图),斜杆与地面的倾角α应为45皛60?门洞桁架的形式宜按下列要求确定:(1)当步距(h)小于纵距(la)时,应采用A型.

(2)当步距(h)大于纵距(la)时,应采用B型,并应符合下列规定:①h=1.8m时,纵距不应大于1.5m;②h=2.0m时,纵距不应大于1.2m.

单、双排脚手架门洞桁架的构造应符合下列规定:(1)单排脚手架门洞处,应在平面桁架(图中ABCD)的每一节间设置一根斜腹杆;双排脚手架门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆(图中1—1、2—2、3—3剖面。

门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架

(2)斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm.当斜腹杆在1跨内跨越2个步距(图A型)时,宜在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上。

门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架

(3)斜腹杆宜采用通长杆件,当必须接长使用时,宜采用对接扣件连接,也可采用搭接.

(4)单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆.

(5)门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1~2步.

(6)门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应增设一个防滑扣件,该扣件宜紧靠主节点处的扣件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答