消防联动报警线管用pvc管可以吗?

如题所述

还要刷防火漆,防火漆的厚度要求2毫米以上!要保证发生火灾后消防系统电路不断电,不被火灾影响,继续进行应急广播操作和中控室电话指挥。
用pvc也行,恐怕你通不过消防局的验收。那就要花银子了。
高层建筑防火规范:
9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:
9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。
9.1.4.2 当采用明敖设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。
9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-15
暗敷的线管可以用阻燃PVC线管,水泥砂浆覆盖不小雨30mm