消防火灾自动报警系统回路故障有以下几种原因及排除故障方法:

一、回路线路接地或短路
回路线路接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。
排除消防回路故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。

二、个别外部设备损坏
个别外部设备损坏,例如烟感探测器、手动报警按钮、消防控制模块等外部设备损坏都会使回路线路电压不稳定,从而导致回路故障。
排除消防回路故障方法:排查外部设备故障,更换损坏的外部设备。

三、回路板损坏或松动
有的时候回路板与卡槽接触不良会导致系统无法识别回路板或回路板损坏导致回路故障。
排除消防回路故障方法:将回路板拆出来再装回去,确定回路板损坏后更换回路板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-14
第2个回答  2019-09-25
排查方法:关机,下掉故障回路线,分段断开消防回路线,在分段的地方用万用表测量断开的两部分线路,测量接地和短路,地线借用附件的消防线管,消防水管把漆刮一下。找到有故障的部分后,再在有故障的部分再次分段,用同样的方法找到故障部位,逐步缩小故障范围,直到把故障点找出来。最后接上所有回路线,在主机背后再测试一次,没有短路和接地,就接上回路线通电测试。疑难消防维修方法请guanzhu火灾报警控制器维修。
第3个回答  2012-10-29
回路故障原因很多,但主要就3点:一是回路短路,这个万用表短路档量一下就可以。二是线路接地,这个有点麻烦,最好用摇表量。第三就是设备损坏,这个最麻烦,最好分片查! 但愿能给你一点帮助!
第4个回答  推荐于2017-09-19
确认回路是否正常输出,如正常进入分段查线流程。不正常则需要代换回路板。分段测量故障回路的参数,直到查出故障部位以及原因为止!追问

回路带设备阻值范围多少

追答

这个我回答不了你!你可以自己计算!回路负载类型数量全部并接即可计算出来,并没有固定的值,设备越多阻值越小!