三层旅店1层6个房间2.3层各9个需要多大的电缆和空开【每个房间1个回路估计5KW每层1个电箱】

想用120的铝电缆【3+1】的进户用400A的空开做总开关;下面用50平方的铝电缆3根进3个150A的空开分别是【1.2.3层的总开关】150A开关下做32A 的10个空开每个控制1个房间,请问怎么设计行吗?有什么毛病请您指出谢谢

你的旅店总电功率是 5*(2*9+6)=120kw
总电流 120000/220=550A
每相电流约190A
每层电流约70A
每间房电流5000/220=30A

铝电缆导线安全载流量计算:
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
以上数值是铝线的,铜线的按大一级算,例如10平方的铜线按16平方的铝线计算
那么你的120的铝电缆【3+1】的进户线可以,下面用50平方的铝电缆3根小了,应用95mm2的铝电缆,用400A的空开做总开关太大,因为每相只要190A ,用250A的三相空开就可以,150A的空开分别是【1.2.3层的总开关】大了,用100A的吧,32A 的10个空开每个控制1个房间可以。
个人看法,仅作参考。