单相电路中,火线和零线的相位差是多少的?方向是相反的吗?还有在三线四线电路中,线电流和相电流相位差

在单相电路中,火线和零线的相位差是多少的?方向是相反的吗?还有在三线四线平衡电路中,线电流和相电流相位差又是多少呢?谢谢导师,,,

所谓单相电路,就是电源采用一火一零两根线。
我们通常说零线是零电位,火线是交流220v(有效值)呈正弦波,每秒变化50个周期。也就是说,在火线电压的正半周,火线电位高于零线,电流是从火线经过负载流向零线,再经零线流向电源。
在火线电压的负半周,火线电位低于零线,电流是从零线经过负载流向火线,再经过火线流向电源。
所以,单相电源,火线和零线只有一个电压,不存在什么电压的相位差。只有电压和电流的相位差,是取决于负载的功率因数。
三相四线制供电,是由ABC三根火线加一根中性线(即零线)。ABC三相火线之间称为“线电压”,是380v(有效值)相位相差120度的对称电压。三根火线对零线之间的电压称为“相电压”,是220v(有效值),三个相电压也是相互相差120度的对称电压。
三个线电压构成一组向量,三个相电压构成一组向量。在相电压向量图上,两个相电压的向量相加就是线电压,可以看出线电压超前相电压30度,线电压是相电压的根号3倍。
再说相电流和线电流。ABC三根火线流过的是线电流,单相负载流过的是相电流,它们和电压一样有相互转换关系。另外:Y型负载线电流等于相电流,△负载线电流是相电流的根号3倍,滞后30度。每一相电压和电流的相位差取决于该相负载的功率因数。
我说的明白了吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-25
1、所谓相位,要有两个量相比才有意义。
单相电中,对于电压而言,只有两根线一起才构成电压,因此,就电压而言,没有相位差的说法。
对于电流而言,流过零线和火线的电流相等,是一个电流,也没有相位差的说法。
至于方向,与相位一样,是同一个电流,不存在相反的说法。
2、三相四线制中,线电流就是相电流,是同一个量,不存在相位差,如果要算,是0°本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-02
零线相位为0,相位差就是火线随时间变化的相位;三线四相电路,如平衡,看负载如何连接,星形连接的话,两者是相等的,如果电路不平衡,用矢量计算,相对而言比较复杂一些。

参考资料:电路分析;电工学等

相似回答