两个反向并联的晶闸管能不能实现全控型控制通断

如图,触发板给出触发信号以后,两个反向并联的晶闸管门极加触发信号,晶闸管导通,可以实现交流双向导通,灯亮。在去掉触发信号,灯灭,晶闸管关断,这是什么原因?晶闸管不是半控型器件吗?只能控制导通不能关断的啊?

单向晶闸管的导通条件是:1。有正向压降;2。有触发信号。
2个都满足就会开通导电。
反向并联的晶闸管,在交流电路中,不管什么时候,都会有一个管子是正向压降,一个是反向压降,所以,只要同时给两个管子一模一样的触发信号,肯定有一个可以导通。
一个管子只通过一个半波。追问

你说的我明白,我想问的是这个反向并联的晶闸管加了两个触发信号,有没有可能关断?就是拿这两个晶闸管做开关使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-18
去掉触发信号后,反向电压时晶闸管关断,灯灭
相似回答