西门子plc的mpi接口和DP接口既然都是rs485接口,为什么不能用USB转485的通讯线使电脑与

西门子plc的mpi接口和DP接口既然都是rs485接口,为什么不能用USB转485的通讯线使电脑与plc直接通讯,一定要用专用的通讯线呢?可否这样理解:usb转485只是将usb与485的电平信号进行了转换,只涉及到物理层,而plc与计算机之间的专用通讯线,不紧在物理层上对二者的电平信号进行了转换,还使用了一个硬件作为桥梁对二者的通讯协议进行转换
请高手解惑!谢谢!

MPI是多点接口的简称!MPI是不需要软件支持的!它在PLC只能实现少量的数据交换!MPI的物理层是RS-485。MPI和DP都是PROFIBUS,底层都是485.通讯不仅仅在硬件上一致更需要在软件协议上的一致,专用通讯电缆内置有芯片,直接将采集的数据进行转换。一般使用者,只是对黑匣子的应用,很难破解协议。市场上买到的山寨S7300电缆,只支持MPI不支持DP.就像HATR协议也是一种加密的协议,主要是老外先研究出来 靠协议赚钱的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-10
首先说明,没有USB转485的通讯线,只有USB转232的线,如果要实现通信,必须用USB转232,在加上一个232转485的转换器组合使用,这种组合我试过和S7-200进行通信,但无法与300通信,据说300有加密,只能用专用通信电缆进行通信
第2个回答  2012-11-21
MPI和DP是协议,RS485是电气接口,两回事。

专用的通讯线有转协议的功能。