负载,电源三角星形接法,线,相电压电流,之间的关系、 这些关系太乱了,到底要怎么理解啊,求高手啊

如题所述

负载,电源三角星形接法(380v系统)
三角形接法时 三角形无中性线无法接入(引出)相电压, 线电压是指电源各火线之间的电压 380 ;
相电流,指三角形一条边(一相绕组)的电流(在电源火线上无法测量),线电流,指三角形一个顶点对应两条边(两相绕组)的电流;关系是 线电流=1.732倍的相电流。

星形接法线时 由于中性线的存在 相电压是指电源火线对中性线的电压 220, 线电压 380 ;
关系是 线电压=1.732倍的相电压。
相电流,指星形中性点至电源火线的一条线段(一相绕组)的电流,线电流,指电源流经星形一条电源火线至中性点至另一条电源火线的两条线段(两相串联绕组)的电流,由于串联电路的电流相等,所以 线电流=相电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-11
三相电路接法一般分为三角形和星形接法,
三角形接法:三相分别有一端接在一起;
星形接法:三相两两收尾相接;
负载和电源都可以接成三角形或者星形。
三角形接法:线电压为相电压根号3倍,超前线电压30度。相电流和线电流相等;
星形接法:线电流为相电流根号3倍,滞后相电流30度。相电压和线电压相等。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-09-26
负载口诀:角接,线相(电)压等,相(电)流小。
星接,线相(电)流等,相(电)压小。大小根号3来找。