请问风机盘管中表冷器两排管和三排管对两管制和四管制的管路各时怎么连接?

如题所述

不管是两管制还是四管制,换热器各排管都是由分液器或者是集管汇合的;“几排管”和“几管制”没有必然联系。

双进双出,其实是最常用的二管制系统,也就是制冷与供热公用一个管道。这样的系统简单、实用、经济;四进四出其实是四管制系统,是制冷与制热分开的系统。系统分开设置一般是由特殊要求的场合,或者冷热源不方便在机房进行温度处理。

四管制系统的造价更高些,达到的目的一般是一样的,现在只有在大的空调机组才采用四管制,风机盘管系统很少采用四管制了。

扩展资料:

一般的空调水系统是采用双管制,即冬季供热水和夏季供冷水都是在同一系统中进行。这种水系统所对应的风机盘管就是单盘管形式。单盘管有两排和三排两种,用来夏季供冷、冬季供热。这种空调系统的优点是系统简单,初投资少;缺点是在过渡季节,有些区域需要供热而有些区域需要供冷时,就不能够满足要求。

四管制的空调系统冷水和热水由两根管道分别输送,回水管也是冷水和热水各一根。这样的空调系统所对应的风机盘管是双盘管形式,它有冷盘管和热盘管两个盘管。这种系统可以全年同时供应热水和冷水,对房间温度进行灵活调节,并且确保室内空气的温度;但是初投资较大,所占用的管井面积较大,水管线路复杂,而且存在可能冷、热抵消的缺点。

参考资料来源:百度百科-风机盘管式空调系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23

连接方式如图:

【补充】

有不少人对管制有误解,排管是指风机盘管的铜管排数,而管制是指每栋楼水系统的形式。以下是相关知识:

   两管制:冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。

     优点:两管制系统简单,施工方便;

     缺点:不能用于同时需要供冷和供热的场所。

三管制:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。

         优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单;

      缺点:比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。

四管制:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。

     优点:四管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求;由于冷水和热水在管路和末端设备中完全分离,有助于系统的稳定运行和减小设备的腐蚀;
        缺点:初投资高,管路布置复杂

第2个回答  推荐于2017-09-27
您的问题过于模糊;
不管是两管制还是四管制,换热器各排管都是由分液器或者是集管汇合的;
“几排管”和“几管制”没有必然联系。追问

您好!谢谢老师的回答;

我是想咨询:如果是两排管或者三排管,与四管制的管路连接是否是按照上述图中的方式连接?如果换成三管制,是不是将出水口的两个管道合并成一个公用的管道即可?

如果不对麻烦老师能给画一个正确的图,初学上路,望多多指教,非常感谢!

追答

不是;
“两排管”“三排管”风机盘管与工程没有关系,这指的是风机盘管的类型;
三排管的水阻力比两排管的要大;
四管制风机盘管要看具体的工程设计图纸要求来确定工程如何接管。
比如,其中的两根管与空调水路连接用来供冷;另外的两根管与蒸汽连接用来供热;
当然,还有其它情况。

追问

请问集中式空调系统中一次回风和二次回风系统末端中是否是不含表冷器,末端就只是管道和送回风机只保证通风?

本回答被提问者和网友采纳
相似回答