西门子plc s7-200 为什么这段程序我一编译就提示错误啊
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-17
VW是字编址,VW21;VW22;VW23里字节编址已经重叠,所有无法编译。你仔细查看一下编程手册里的编址方法,搞清楚位编址;字节编址;字编址;双字编址它们之间的关系,正确编址就不会出现不能编译的情况了。