标准稀释是:发出停机信号,先停燃烧机,进入稀释过程,屏蔽泵仍然在运行冷剂泵同样在运行,满足停机条件后稀释结束,才会停溶液泵冷剂泵,最后停冷却水泵,冷水泵。
条件:高发低于停机温度(自己设置的一般为80度),且出水温度大于15度。
2:达到最大停机时间也可以停机