向高手求救:咱工地钢结构安全问题,急

大约1000个平方的展厅,钢结构已经安装完毕,准备打地坪混凝土。钢柱柱基板和基础顶面还有10cm左右的空间,没有浇筑带膨胀剂的混凝土,而是直接连着地坪一起打。我担心这样柱底混凝土不严实,整个钢结构及其他荷载全加在锚栓上。这样会出安全问题吗?
柱脚不做二次浇筑,会不会有安全事故?

严格意义上来说这种操作方式是不允许的;毕竟地坪混凝土收缩率较大,待其自然干燥后其与柱底板间肯定有缝隙(大小且不论)。
当然如果说会造成安全事故倒不至于:“就算是二次C40微膨化混凝土灌浆后,在温度变化时柱底板与砼浇面同样有缝隙(钢材与混凝土热涨冷缩系数是不一致的)”。
再说更据楼主提供的图片来看,锚栓在本工程中是计算受力构件。所以不用担心由此会产生安全事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-29
正常钢板都是预埋在承台里面得,居然有这样做的
第2个回答  2012-09-27
这样当然不行啦,还是老老实实按图纸做吧。地坪混凝土的标号多低啊,而且要无收缩的细石混凝土。追问

有没有相关规范,我查不到啊

第3个回答  2012-10-03
要得!二次灌浆作用主要是防止松动,柱底板都有垫铁的螺帽。。。防止剪力导致的钢柱整体的松动。钢结构一般都得用膨胀混凝土进行二次浇灌,二次浇灌后混凝土还承担一定的荷载的。

看图片左上角的石子,如果用这种的话,柱底板肯定是空的!

即使图纸没有说明,做为施工单位负责的态度也应该向业主提出疑问。追问

柱脚不做二次浇筑的话,会不会有安全事故??

第4个回答  2012-09-29
一般这个距离是设计留的二次浇灌,二次浇灌可用铁消加混凝土浇灌,直接打地坪浇灌是不可以的,百年大计,质量第一,建议按图纸要求施工
相似回答