三菱PLC中M8041对应西门子哪个指令
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-05
M8041对应三菱PLC中状态初始化指令(IST),回原点初始状态完成后,M8041置"1",表示步进指令转移开始。
西门子应用指令里没有对应的这条指令。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Wp83GYWGI.html
其他回答
第1个回答 2012-10-08
西门子几乎没有特殊元件,甚至常On,常Off这些都要自己作,时钟脉冲可以通过设置对应到位元件,最好还是自己处理下。
如果用步进,那就自己写步进程序吧。
第2个回答 2012-10-05
三菱PLC 中,M8041是特殊辅助继电器,不是指令,通过IST指令使转移开始辅助继电器M8041置保持ON或OFF。
不好意思,我在西门子的特殊继电器里找不到相关功能。
第3个回答 2012-10-10
没有
相似回答
请问
PLC中
状态初始
指令
IST是
什么
,怎么用
答:
M8040(接通时禁止状态转移,但对初始步S0——S2之间的转移无效但启动S2时M8043原点条件必须接通):
PLC
启动后接通。由IST
指令
控制
M8041
(S2状态转移开始,接通时自动操作时能由初始状态S2向下一状态转移,断开时自动操作时不能由初始状态向下一状态转移。单步时,其它状态之间也不能转移。):由IST指令...
三菱
FX2N
plc 的m8041
意义何在 他是如何使用的
答:
我没有理解
m8041的
用法何在,m8040未接通那么无论m8041接通与否顺空
指令
都可以进行,m8040接通那么无论m8041接通与否顺空指令都禁止,那么m8041又有什么用呢??... 我没有理解m8041的用法何在, m8040未接通那么无论m8041接通与否顺空指令都可以进行,m8040接通 那么无论m8041接通与否顺空指令都禁止,那么m8041又有...
plc
8041
什么
意思
答:
三菱PLC ,M8040代表转移禁止,
M8041代表转移开始
。不知你说的是不是三菱……下次注意说牌子,PLC牌子不一样,表示功能的符号也不一样!
PLC中M
8040和
M8041
的作用是
什么
?
答:
三菱PLC ,M8040代表转移禁止,
M8041代表转移开始
。不同厂家PLC也不相同。最好先看一下PLC的品牌。010-87498730 菱控科技公司为三菱电机授权代理商。主要代理三菱PLC、三菱变频器、三菱触摸屏及三菱伺服电机集成了三菱FA全线产品。公司拥有坚实的背景,雄厚资金和优惠政策。北京公司以中科院为技术后盾,以...
三菱PLC中的M
8043是
什么
意思
答:
M
8043是
三菱PLC编程中
的一个特殊辅助继电器,功能:回原点结束 ,即原点返回方式的结束后接通。回原位程序如下图所示。用S10~S12作回零操作元件。应注意,当用S10~S19作回零操作时,在最后状态中在自我复位前应使特殊继电器M8043置1。【附:跟M8043较近的几个辅助继电器功能】M8040---禁止状态转移 ...
三菱PLC 的M
8040 怎么使用?
答:
M
8040意思是禁止转移。接通
m
8040是暂停转移,Y0继续接通。
plc的
软件由系统程序和用户程序组成,系统程序由PLC制造厂商设计编写,并存入
PLC的
系统存储器中,用户不能直接读写与更改。系统程序通常包括系统诊断程序、输入处理程序、编译程序、信息传送程序及监控程序等。PLC的主要编程语言采用比计算机语言相对简单...
三菱PLC
PLSY
指令
如何使用
答:
DO是脉冲个数 K1000是脉冲频率D0是数值寄存器,在你的程序里把D0改成k500电机就会转了
大家正在搜
西门子与三菱PLC指令对照表
西门子plc与三菱plc哪个好
西门子和三菱plc哪个好
三菱和西门子plc哪个市场大
西门子Plc比三菱PLC价格差异
三菱和西门子哪个好学
西门子200和三菱plc通讯
西门子plc和三菱plc
plc是三菱多还是西门子多
相关问题
PLC三菱m8013 对应西门子300的那个指令?
西门子PLC有定位指令吗?类似三菱的那种啊。
请问西门子PLC中有没有三菱PLC中的SUM指令啊
三菱FX2Nplc 的m8041意义何在 他是如何使用的
三菱PLC中的M8043是什么意思
PLC中M8040和M8041的作用是什么?
三菱plc fx2n m8130是什么用的
三菱plcM8120的具体意义?