路灯的防雷接地应如何做

如题所述

1、广场高杆灯的防雷接地

(1)对这些灯具考虑的不是防触电,而主要考虑的是防雷,灯杆顶部安装若干个高发光度的灯具,防雷的方法是在灯杆上装富兰克林避雷针。由于只是保护灯具,保护范围很小。因此不必安装价格昂贵的避雷针。利用金属灯杆本体作为避雷针的引下线,兼作保护线。

(2)为了防止雷击时人在灯杆下遭到跨步电压的危险,可以在灯杆基础下埋设两圈或三圈间隔约600mm的铜带接地环。之所以是600mm,因为跨步电压是指两脚距离为0.8m时发生的电压.因此要采取小于两脚的距离。

(3)高杆灯的接地系统可采用与广场接地制式相同的TN系统,因为高杆灯的中性线我们是碰不到的,高杆灯的外壳与金属灯杆连成一体,且已接地,因为不会产生危险。当然若电源系统为TT系统也可以采用。

2、厂区道路照明灯的防雷接地

(1)厂区道路照明灯的电源系统可与厂内电源系统相同,不论是TT系统还是TN系统都要安装RCD,国内已发生多起因接线盒进水造成水中带电,使水中行走的人触电身亡。

(2)考虑到RCD因误动作而熄灯,可在大道两侧各设一排路灯,都采取RCD保护,这样当一排RCD跳闸时道路照明仍可保证,利用路灯基础作为接地极,灯杆作为作为PE线

(3)不必装避雷针,因为它的高度并不太高。

3、庭园灯的防雷接地

(1)由于庭园灯处于不具备等电位联结的潮湿场所,因此不应采取TN系统,应采用TT系统或局部TT系统。这时应有RCD作接地故障保护。

(2)对于TN系统供电的情况下的庭园灯可采取局部TT局部保护系统,即单独设置保护接地装置,在安装RCD的情况下,可把灯杆基础理解为接地装置而不再打接地极。

扩展资料:

路灯直击雷防护设计

1、路灯灯杆高度在4m以上时(含4m)应考虑接闪,不可用路灯玻璃罩作为接闪器可以利用其金属灯罩作为接闪器。

2、当采用金属灯杆及灯塔时,可直接利用灯杆自身作为防雷引下线。当灯柱及灯塔支柱采用钢筋混凝土电杆时,可直接利用其内的至少两条直径不小于12mm的结构钢筋作引下线当不能直接利用其结构钢筋作引下线时,需另外敷设引下线,并应满足《GB50057-2010建筑物防雷设计规范》相关要求。

3、路灯基础钢筋笼在-0.5m以下其钢筋表面积大于0.37m2时,可作为防雷接地体,否则应增加人工接地极。人工垂直接地极采用热镀锌角钢,垂直接地极规格宜采用5mmx50mmx50mm,长度为2.5m。

要求人工垂直接地极与基础防雷接地体钢筋笼可靠焊接。基础防雷接地体钢筋笼的钢筋应相互焊接,并与路灯地脚螺栓可靠焊接。路灯基础防雷障击接地电阻不应大于10Ω,如大于10Ω时,应增加人工接地体至达到要求为止。

4、当采用TN-S供电接地制式时,当PE线不小于16mm2时,可直接利用PE线作为同一线路路灯等电位连接线,否则应用一根12mm热镀锌圆钢作为同一线路路灯等电位连接线。

5、当采用TT供电接地制式时,设备保护接地应就近连接到路灯(庭院灯、景观灯等)基础接地装置上,此时单个路灯接地装置接地电阻值应不大于4Ω,否则应增加人工垂直接地体。

6、码头区照明设备应为安全防爆型。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20
当夜幕降临,我们城市的路灯都会亮起。每个城市的路灯安装户外,面对雷雨天气,雷击是路灯非常大的威胁。当遇到强雷击电流时可能会引起火灾或者人员伤亡。因此根据直击雷、传导雷、感应雷、开关过电压等几种情况,雷晟防雷公司给您提供几种防范路灯被雷电破坏的几种有效办法:根据路灯本身材质属于导体来考虑,首先采用的是外部防雷与内部防雷相结合的方法。因为路灯材质属于导体的话,它本身就相当于一个避雷针,在设计上必须安装引下线和地网,这些系统构成外部防雷系统。当外部防雷系统做好之后可避免路灯因直击雷引起火灾及人身安全事故。做好外部防雷之后,内部防雷系统上可通过接地、设置电压保护等方式对设备进行保护。内部防雷系统做好了可防止感应雷和其他形式的过电压侵入,造成电源毁坏。这一点也是外部的防雷系统无法保护到的。因此建造的内部防护和外部防护两者可以相辅相成,互为补充。由于在建造内部防雷系统时候,很多器件上例如外壳、进出保护区的电缆、金属管道等都要连接外部防雷系统,或者是设置过压保护器对其进行等电位连接。并彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,信号线、金属管道、电源线等都要用过压保护器,进行等电位连接各个内层保护区等电位连接处要互相连接,各个局部的界面处也要进行局部等电位连接,最后各处更要与主等电位处相连。最后至关重要的是,要安装高质量保护设备,防雷模块和电源防雷器。将电路中因雷击而产生的巨大脉冲能量经经短路线释放到大地,从而来降低设备各接口端的电位差起到保护设备的作用。
第2个回答  2023-10-24
路灯的防雷接地是为了保护路灯设备免受雷击的损害,确保路灯正常运行。下面是关于路灯防雷接地的一些建议。
首先,路灯的防雷接地应该符合国家相关标准和规范。根据《建筑物防雷设计规范》等相关标准,路灯的防雷接地应该采用独立的接地装置,并与建筑物的主体接地系统相互独立。
其次,路灯的防雷接地应该选择合适的接地材料和接地方式。常见的接地材料包括铜杆、铜板等,这些材料具有良好的导电性能和耐腐蚀性能。接地方式可以选择直接接地或者间接接地,具体选择应根据实际情况进行。
接下来,路灯的防雷接地应该合理布置。接地装置应尽量靠近路灯设备,减少接地电阻,提高接地效果。接地装置的埋深应符合规范要求,一般要求埋深不少于0.5米。同时,接地装置应与路灯设备之间保持良好的接地连接,确保接地系统的连续性。
此外,路灯的防雷接地还应考虑到周围环境的影响。例如,如果路灯周围有高层建筑或者其他高大的金属结构物,应该采取相应的措施,避免这些结构物对路灯的防雷接地产生干扰。同时,还应考虑到路灯所处地区的雷电活动情况,合理选择接地装置的规模和数量,以提高防雷能力。
最后,路灯的防雷接地应定期检测和维护。定期检测可以发现接地装置是否存在损坏或者腐蚀等问题,及时修复或更换。维护工作包括清理接地装置周围的杂物,保持接地装置的良好导电性能。
总之,路灯的防雷接地是保护路灯设备免受雷击的重要措施。通过选择合适的接地材料和接地方式,合理布置接地装置,考虑周围环境的影响,并定期检测和维护,可以有效提高路灯的防雷能力,确保路灯正常运行。
第3个回答  2012-05-08
路灯支撑杆可直接防直击雷,路灯的根脚距地150mm焊接接地耳,采用扁钢或者圆钢用作接地线,最好每个路灯旁边打入一根接地极追问

是在天然气输气场站,扁钢需埋地多深?

追答

交流电气装置的接地 DL/ T 621—1997
6.2.1人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半。接地网内应敷设水平均压带。接地网的埋设深度不宜小于0.6m。

本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-05-09
接地阻值<10Ω,埋设深度≥0.5m,并且得在冻土层以下。
相似回答