模拟摄像机现场正常,工程宝查看有图像云台可控,经过光端机传输到中控室端有图像,云台不可控。求解决

中控室端测得光功率为-37dBm。
光端机直接用跳线连接,工程宝在接收端查看图像控制都正常,证明光端机没有问题。

是这样的:中控室不可控云台,原因有1、光瑞机反向数据坏了。2、控制线正负接反。3、中控室地址码、波特率等设置错误。追问

1、光端机测试过,没有问题。 你说第2和3情况,已多次确认过,不会发生。

追答

要是单个都没问题的话,组在一起不能控制,那说明设备间不兼容。你可以这样试一下,把录像机拿到前端光端机边,看看能否控制,如可以。
你的中控室内是不是有矩阵?如有的话,要加个485控制分配器之类的设备,才能控制云台。

学名叫做485总线控制器。还有一个方法可以测试一下光端机是否接收到反向数据,在前端光瑞机上用万用表DC档测得中控室发出是否有5∨电压的变化。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考