供热时,一级网的供水温度为120度,回水温度为60度,这是什么意思?水的温度不是不能超过100度吗?

如题所述

这几个温度是指国家规定的供暖温度,而锅炉设计温度是按不同压力下计算的。常压下100度是开水,但是在更高的压力下水的汽化温度会提高因此在比较高的压力下一次水温度可以超过100度。

国家规定供热回水温度在60~70℃,《城市集中供热企业资质管理规定》对城市集中供热企业资质标准的规定:热电联产供热,热力网供水温度一般控制在110~120℃以上,回水温度60~70℃。

《城市燃气和集中供热企业资质管理规定》是针对城市燃气和集中供热(以下简称供热)是城市建设的基础设 施,为了保障城市安全、可靠、持续稳定地供气、供热,促进城市燃气和供热行业发展。

凡在城市中从事供气、供热经营活动的全民所有制企业,集体所有制企业,中外合资经营、中外合作经营企业和外资企业,联营及股份制企业,私营企业和其他企业,均应按照《城市集中供热企业资质管理规定》办理资质审查。

扩展资料:

供热工程中的热水温度和回水温度调节的确定:

当热源供热量大于等于用户热负荷,循环泵流量大于设计流量时,考虑到循环泵节能运行,此时用户回水温度应调节到温度调节曲线对应的回水温度。

当热源供热量大于等于用户热负荷,循环泵流量小于设计流量时,供回水平均温度应调节到温度调节曲线对应的供、回水温度平均温度值当热源供热量小于用户热负荷时,用户回水温度调节到略低于总回水温度。

参考资料来源:百度百科-城市燃气和集中供热企业资质管理规定

参考资料来源:百度百科-热水采暖系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-08

集中供热分为一级网、二级网,一级网是市政管网,二级网是小区换热站之后的管网,一级网的设计温度通常为供水130度/回水70度,也有供水120度/回水60度,但运行时温度不会超过100度,超过100度容易汽化,安全系数下降。

锅炉设计温度是按不同压力下计算的。常压下100度是开水,但是在更高的压力下水的气化温度会提高,因此在比较高的压力下,水温度可以超过100度。

《城市燃气企业资质标准》规定:

3-1 热电联产供热,热力网供水温度一般控制在110~120℃以上,回水温度60~70℃;其供回水温差,直接连接不小于20℃,间接连接不小于35℃。

扩展资料:

一级网设计温度130/70℃是有原因的,管网运行到100℃甚至130℃没有问题,但是在运行的过程中要注意两个问题:

1、在最初升温系统运行时管网热水温度每升温到40℃以上后,小时的升温不超过1~2℃;

2、第一个供暖期的末期即3~4月停暖前,将管网升温至设计温度,就好像新车磨合一样,使得钢管拉伸一次,补偿器也膨胀到设计量,这样经历了一次,今后的运行都是在设计温度以下,就不用担心了。

至于会造成聚氨酯保温层碳化变黑,保温效果恶化确实是会发生的,聚氨酯保温材料的耐温在130℃以下,所以管网的设计温度就定在130℃了。

参考资料来源:百度百科-城市燃气和集中供热企业资质管理规定

参考资料来源:百度百科-供热

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-25
这是热网设计时,一级网经常选用的二个数值,也就是说一级网额定供水温度为120度,一级网额定回水温度为60度,但是实际运行中,运行温度无论是供水温度,还是回水温度经常低于额定值运行,一般供水温度经常在80-96度之间运行,回水温度经常在45-60度之间运行。供热时,没有明确规定水温还能超过100度的。
第3个回答  推荐于2017-11-25
锅炉设计温度是按不同压力下计算的。常压下100度是开水,但是在更高的压力下水的汽化温度会提高因此在比较高的压力下一次水温度可以超过100度。
按你说的120/60 管道压力一般也在5公斤压力吧。这个压力下120度水是不会变成蒸汽的本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-05-25
额定规范数值,实际运行中一般低于这个。
相似回答