船用冰机吸气端,缸头结霜严重:压缩机型号,2T-2Y开启式活塞压缩机,低压控制器范围0.3--2.3bar.压缩机开

船用冰机吸气端,缸头结霜严重:压缩机型号,2T-2Y开启式活塞压缩机,低压控制器范围0.3--2.3bar.压缩机开启后,高压14bar,低压1bar,油压均正常,冰库温度也冷的下来,零下14到零下17度。且蒸发器内部结霜不严重。但是压缩机缸头及吸口管系结霜严重。这是为什么!!制冷剂是R404A。储液瓶没有液位镜,但是在视液镜处看不到有冷剂流动。故判断冷剂应该不很多!但是就是缸头结霜,排出端随结霜的加重,排出温度也下降到很冷,其他的一切正常。

第1个回答  2012-05-17
适当的调整一下膨胀阀,把供液量减小一点。
第2个回答  2012-05-17
膨胀阀好清洁了....膨胀阀控制的温度和压缩机有差异,导致不能及时关闭...清洁膨胀阀
第3个回答  2012-05-16
是不是缸头密封不好追问

换用备用压缩机。一样的故障!

第4个回答  2013-05-02
应该是膨胀阀开度太小或是脏堵或冰堵,蒸发器蒸发温度低,冷媒吸热汽化遇外界热空气凝结成霜,而冷库长期在0下,所以结霜少,而压缩机吸口管在机舱环境温度高湿度大,故结霜更严重,解决的办法消除脏堵冰塞或调节膨胀阀开度,或加冷剂。上面仅代表个人观点,望与大家探讨!
第5个回答  2012-05-16
视液镜看不到制冷剂,就是不缺。
大家正在搜