77问答网
所有问题
2500KVA的负荷,在10kv侧应该怎样选电缆?400v侧呢?
那本建筑电气常用数据里的表格上的电流是怎么算的?我用2500kva/1.732/0.4=3608A,那张表格里最大也就742A,我都不知道怎么选了........
举报该问题
推荐答案 2012-05-30
初级电流约144A,如果距离高压母线很近,50-70平方高压电缆均可;次级电流3600A,没有必要考虑总电缆的规格型号,用比较合适的电缆直接与各个负荷相连接就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WYWvGvWNq.html
相似回答
10KV2500KVA
变压器高压
侧电缆
用什么规格?
答:
2500KVA
变高压侧电流144.34A,不考虑环境因素
,选择
95mm2的就可以,这是短距离。如果有点远的话还要经过户外穿管直埋等条件,可以放大到120mm2就可以。
?2500KVA
变压器高压(
10KV
)侧计量显示功率因数低,如果
400v侧
配备补偿电容...
答:
从理论上说完全可以,
就是你在变压器低压侧所加的无功补偿要足够大
,不但要补偿负载吸取的无功,还要补偿变压器自身吸取的无功功率。
10kV
/
400V
三相变压器,容量
2500kVA,
求二次侧额定电流
答:
10KV/400V意味着变压器原边一次侧(初级侧)为
10KV,
二次侧(次级侧)为
400V,
用途为降压变压器,连接组别对应的是Dyn11(该连接组别广泛运用于配电变压器领域),所以400V对应的是y接(星接),二次侧对应的额定电流计算:
2500
/√3/0.4=3608.5A(注:因为二次侧为y接,所以额定线电流=额定相电流)。希望我...
2500kva
变压器高压侧额定电流多大合适
答:
高压电缆选择原刚为:按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热
。按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、2500kvA变压器来讲,一次侧电流I=P/(10x1.732)≈144(A)。按《电力电缆设计规范》(GB50217-2007)可查,95mm2、10KV交联...
请问
,10kV
变压器出线柜(
2500kVA
变压器),审图时供电局为什么要求用400/5...
答:
你确定是10kV出线柜吗
?2500kVA
变压器
10kV侧
额定电流约144A,CT用200/5就可以了。最好能把图纸拍个照片发来看看。
10kv
/
400V
容量
2500KVA
变压器每天损耗是多少
答:
2%左右 5 0x 24 = 1200KWH(每天损耗1200--1500度)
10kV
2500KVA 的
一个小变电站 需要哪些继电保护?其中哪些是规定一定要用...
答:
1、变压器。假设你装的是
10kV
的
2500kVA的
变压器,那需要的保护基本上是:带时限过流保护、电流速断保护(过流时限>0.5s时装设)、纵联差动保护(电流速断不能满足灵敏性要求时装设)、过
负荷
保护、瓦斯保护(油变装设)、温度保护(干变均应装设)。2、线路(按单侧电源放射式单回路)。无时限...
大家正在搜
怎样根据负荷选择电缆
10kv高压电缆负荷表
知道负荷怎么选电缆
如何根据用电负荷选择电缆
10kv线路最大负荷电流
10kv线路负荷怎么计算
10kv专线供电负荷
3×300高压电缆可带负荷
10kv70导线带多少负荷