同一冷库低温机组可以当做保鲜库使用吗

原先是冷冻库 想当保鲜库使用 可以吗,
同一冷库,有人说大马拉小车,有人说电机小,功率不够。 工况高是什么意思,相对而言库内温度不用降到-20度,仅仅0度,不是减轻了负担嘛

根据实际情况判断:
低温库拿来做高温库使用,面临几个问题需要解决:
1、压缩机电流会增高,降温速度快,启动频繁,对压缩机有损害:
合理的运行电流:确认压缩机的匹数,380V三相压缩机,运行电流不超过匹数×0.75×2。
压缩机一个小时启动不超过6次。每次运行时间不低于10分钟。
2、压缩机排热量加大,冷凝温度和高压会提高:
R22冷凝温度建议不超过15bar

满足上述情况,可放心使用。上海暴雪制冷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-23
可以,按冷冻设计的,可以当保鲜用。追问

老大 只是调温度就行了吗 膨胀阀及冷凝器之类不动吗,怎么厂家说不行呢

追答

那你听厂家把

第2个回答  2014-06-25
说不行是压缩机方面的。可以用