77问答网
所有问题
钳形电流表把220伏两根线夹在一起测,显示为0,如果有读数,表示什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-16
钳形电流表
把220伏两根线夹在一起测,两股电流的矢量和为0,显示为0,
如果有读数,表示零线与火线电流不同。有漏电,或者还有其它电器共用火线或零线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WYWYIqp83.html
相似回答
用
钳形电流表测
单相电流时,如
把两根线
同时钳入,安培计
读数
如何?
答:
将火线零线两根线同时钳入,电流值为零。
钳式电流表只用于测试单路导体的电流,因为如果放置两根以上,不同导体周围的磁场会相互抵消
。钳形电流表的基本原理是相当于一个电流互感器,而穿过钳口的被测导线就相当于互感器的原边,当原边有电流时,副边就会感应出电压从而产生电流,再加上各种测量电流的...
用
钳形电流表测
单相电流时,如
把两根线
同时钳入,安培计
读数
如何?
答:
将火线零线
两根线
同时钳入,电流值为零。电流互感器的铁芯在捏紧扳手时可以张开;被
测电流
所通过的导线可以不必切断就可穿过铁芯张开的缺口,当放开扳手后铁芯闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的
电流表
便有指示---测...
为
什么
不可用
钳形电流表
同时钳住
两根
导线
答:
——★3、【三相平衡线路(例如电动机电路)】:钳形电流表同时钳住两根导线,
此时测量的示数就是另一根导线的电流值
!
钳形电流表
的使用?
答:
电流钳夹住两根时,测量的是两根线的电流之和,
不妨理解为流出节点的电流
;流出节点的电流等于流入节点的电流,因此,夹住一根和夹住两根时读数相等。假如夹住三根,电流钳读数为零。同理,假如是三相三线制,不论是否三相平衡,夹住一根与夹住剩下两根,电流钳的读数相等。夹住三根,读数为零。
用
钳形电流表测量电流
时将L和N同时夹上会
显示什么
?
答:
因零线火线电流相等相位相反,用卡钳表同时卡住两
线测电流为零
。
钳形电流表读数
答:
钳形电流表
可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应
为零,
(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值。钳形电流表的使用方法1、使用时,将量程开关转到合适的电流位置。手持表体,用拇指按住开关,便可打开钳口,将被测导线引入铁芯中央。然后,放松...
钳形电流表测电流
答:
1,一次只测量一条线,一般以火线为准. 若测量两条线上的电流不相等,说明线路有漏电或串线.2
,两根线
同时
测量,电流
应该
为0,
若不为0说明线路有漏电或串线.测量三相:<3条相线+零线的
电流,
应该为0. 若三相负荷平衡,零线上几乎是没有电流的.> 1,一次只测量一条相线,测得的就是这一相的电流.3...
大家正在搜
交流钳形电流表可测量交直流电流
钳形电流表测交流电流
钳形电流表怎么读数图解
钳形电流表没有显示
钳形电流表测三相电流
电流表两根线有电压
钳形电流表读数
钳形电流表测电压方法
钳形电流表读数计算
相关问题
用钳形电流表测单相电流时,如把两根线同时钳入,安培计读数如何...
用钳形电流表掐电流,是不是测任一一项就可以了?如果220的测...
如何用钳形电流表测量交流电压,220V的线路及380V的线路...
在电路中用钳形电流表测电流,为什么火线零线不可以一起测,只能...
为什么不可用钳形电流表同时钳住两根导线
钳形电流表测三相电流,,
用钳形电流表测单相负荷电流时钳入来回两根输电线此时表中读数是...