排风机功率计算

如题所述

排风机 根据几个参数 来决定功率 风量 风压 风机效率 使用系数
风量 风压 根据实际或设计值 风机效率 和使用系数 根据行规
举例 风量 12000cmh 风压 2000pa 风机效率 取75% 使用系数取安全预度1.2
功率 = ((12000/3600)*2000)/1000)/0.75*1.2=10.5 ==> 选用11kw

举例 风量 12000cmh 风压 2000pa 风机效率 取65% 使用系数取安全预度1.2
功率 = ((12000/3600)*2000)/1000)/0.65*1.2=12 ==> 选用15kw
风机效率值 由风机生产厂家提供
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-17
现有排风管900*400,45米接600*400,28米;支管400*200的5米长10根; 功率2-30kw 转速1800r/min 风量20100-27450 压力3116-2930 风机