施工电梯附墙架垂直间距一般为多少米设一道

如题所述

施工电梯附墙架垂直间距一般9米设一道。6个标准节,附着以上自由端不低于2.2米不高于7.5米。

施工要点:

1、在结构施工过程中,对需预埋附墙埋件的楼层,在砼浇筑前进行埋件预埋;

2、将圆管与埋件进行焊接;

3、在导轨架上安装两根方管,用螺栓紧固;

4、将两根管与附墙座连接;

5、用螺栓及 销子将其余部分 连接起来,调节好 各方向的距离并 同时校正导轨架的垂直度

6、紧固所有螺栓,慢慢启动升降机,确保吊笼及对重不与附墙架碰;

7、附墙架的最大水平倾角不得大于±8 ,即144:1000。

扩展资料:

施工电梯之所以可以载人,主要是由于其配备了防坠安全器,大大提高了安全系数。目前在建筑施工现场广泛使用的齿轮齿条传动的人货两用施工升降机,配备的是齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器。 

齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器主要由齿轮、离心式限速装置和锥鼓形制动器组成,当防护目标(施工升降机吊笼)下行的运行速度达到标定的动作速度时,其离心式限速装置的甩块移位(相当棘爪),带动锥鼓(相当棘轮)向制动带运动、接触并产生制动力矩,同时碟形弹簧组被压缩,测量压缩量的大小,通过计算可判断其额定制动载荷时的制动距离。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
9米,6个标准节,附着以上自由端不低于2.2米不高于7.5米本回答被网友采纳
第2个回答  2021-04-01
施工升降机平面布置根据工程施工平面布置图,结合现场具体条件及工程图纸要求,确定该双笼电梯的位置。具体位置总平面布置图。 根据施工电梯使用说明书和避免施工电梯与建筑物外墙脚手架冲突,外墙与导轨架中心距离要满足要求。

一、安装附墙架技术要求

1、在结构施 工过程中,对需预埋附墙埋件的楼层,在砼浇筑前进行埋件预埋;

2、用螺栓及 销子将其余部分 连接起来,调节好 各方向的距离并 同时校正导轨架的垂直度;

3、紧固所有螺栓,慢慢启动升降机,确保吊笼及对重不与附墙架碰;

4、附墙架安装应与导架安装同步进行,附墙架纵向间距不得超过7.5m;

5、在标准节上安装两根方管用于螺栓紧固;

6、每安装一道附墙架,应用经纬仪测量其垂直度;

7、施工升降机附墙架垂直间距一般9米设一道。6个标准节,附着以上自由端不低于2.2米不高于7.5米。

用途

施工升降机广泛用于建筑施工,工业与民用建筑,桥梁施工建筑,井下货物施工,货物的仓库电梯,高塔人货运输,大型烟囱施工等场所本回答被提问者采纳
第3个回答  2018-03-30

答:

施工电梯附墙架垂直间距一般9米设一道。6个标准节,附着以上自由端不低于2.2米不高于7.5米。

【电梯】

1,电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动扶梯或自动人行道。服务于规定楼层的固定式升降设备。垂直升降电梯具有一个轿厢,运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。习惯上不论其驱动方式如何,将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称。按速度可分低速电梯(4米/秒以下)、快速电梯4~12米/秒)和高速电梯(12米/秒以上)。19世纪中期开始出现液压电梯,至今仍在低层建筑物上应用。1852年,美国的E.G.奥蒂斯研制出钢丝绳提升的安全升降机。80年代,驱动装置有进一步改进,如电动机通过蜗杆传动带动缠绕卷筒、采用平衡重等。19世纪末,采用了摩擦轮传动,大大增加电梯的提升高度。

2,曳引系统:曳引系统的主要功能是输出与传递动力,使电梯运行。曳引系统主要由曳引机、曳引钢丝绳,导向轮,反绳轮组成。

3,安全保护系统:保证电梯安全使用,防止一切危及人身安全的事故发生。由电梯限速器、安全钳、夹绳器、缓冲器、安全触板、层门门锁、电梯安全窗、电梯超载限制装置、限位开关装置组成。

4,曳引绳两端分别连着轿厢和对重,缠绕在曳引轮和导向轮上,曳引电动机通过减速器变速后带动曳引轮转动,靠曳引绳与曳引轮摩擦产生的牵引力,实现轿厢和对重的升降运动,达到运输目的。

5,现代电梯主要由曳引机(绞车)、导轨、对重装置、安全装置(如限速器、安全钳和缓冲器等)、信号操纵系统、轿厢与厅门等组成。这些部分分别安装在建筑物的井道和机房中。通常采用钢丝绳摩擦传动,钢丝绳绕过曳引轮,两端分别连接轿厢和平衡重,电动机驱动曳引轮使轿厢升降。电梯要求安全可靠、输送效率高、平层准确和乘坐舒适等。电梯的基本参数主要有额定载重量、可乘人数、额定速度、轿厢外廓尺寸和井道型式等。