有关变压器的问题,电机学的。。

1.恒压直流铁心磁路中,空气气隙增大,磁通、电感、电流会怎么变化?为什么? 如果是恒压交流铁芯磁路呢?

2.铁耗大小为什么取决于频率和磁通密度?是有公式还是图什么的?书上我找不到,麻烦告诉我下。

3.对已制成的变压器,励磁电抗和漏抗是否是常数?电源电压降低到额定值的一半时,它们如何变化?为什么?

4.变压器从铭牌60HZ接到50HZ电网运行时,电压变化率怎么变?为什么? 变压器运行时电源电压降低,铁芯饱和程度,励磁电流,励磁阻抗,铁损,铜损有何影响?为什么?

5.变压器短路阻抗大小与短路电流大小有何关系,为什么大容量变压器把短路阻抗设计得小一点?

上面5题求解答。。关键要说下原因。高分悬赏!!

1.交流铁心,Φm=U1/4.44fN1,磁通与气隙无关,因此磁通不变,但是,气隙增大,电感变小,电流变大。
直流铁芯的磁通与磁导率及电流成正比,气隙增大,磁导率减小,由于电感为零,电流不变,磁通减小。
2.铁耗时涡流损耗和磁滞损耗之和。与磁通密度有关是因为涡流就是变化磁场产生的,当然与大小(磁通密度)及变化的快慢(频率)有关。频率为零,涡流损耗就为零。
关于磁滞损耗,本身就是铁心中无数细微的磁极子在反复变化方向时,互相摩擦产生的损耗,因此与磁场的强度及磁场的变化率均有关。
3.额定电压时,电压固定,频率固定,磁通固定,饱和程度确定,励磁电抗和漏抗应该是常数。电源电压降低时,励磁电流减小,铁心处于磁化曲线的不同区间,饱和程度降低,磁阻变小,励磁电抗变大,漏抗也相应变大。
4.电抗降低,相当于电源内阻减小,电压变化率减小。
电源电压降低的话(频率不变),铁心饱和程度降低,励磁电流减小,励磁阻抗变大,铁损变小,电流变小,铁损变小。
5.短路阻抗越大,短路电流越小。从电力系统的安全角度讲,短路阻抗越大越好,但是,短路阻抗越大,损耗越大,对于大容量变压器而言,效率不能忽视,所以短路阻抗的允许下限降低。
很久没有看电磁学公式了,以上只是凭个人认识而谈,不当之处,请批评指正!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-19
1,气隙增大,此时磁阻变大,电感会下降,磁通变小,电流变化率增大。因为相同的电流变化率下,磁通变化变小了,因此能电流的阻坑率变小,交流电路相同,因电感变小,此时电流会增大
2,铁损大小取决于频率与铁芯的阻坑,频率越高,磁通变化率也越大,在铁芯中产生的涡流也越大。因为铁芯本身是一个导体,磁通变化率越大则感应电流也越大。这是法拉弟定律决定的。
3。是常数,变为一半
4。不充许,电流会增大,铁芯会出现磁包和,铁损会加大,变压器发热。相当于变压器匝数不足
5。降低铜损
第2个回答  2012-05-23
给你回答第5个问题:短路阻抗和电路电流的关系有从短路阻抗公式可以看出,另外短路阻抗和很多因数有关系。。。。
第3个回答  2012-05-22
楼上回答好
相似回答