五匹的空调(380V)启动后每相的电流怎么算?

希望精确一些,简单一些,我想算总线的截面,具体是三匹机5台,五匹机8台(380V),两匹机3台,1.5匹机5台(220V),哪位大侠帮忙算一下该用多粗的总线合适?

1.5匹空调的功率约为1102W,2匹空调功率为1100W,3匹空调功率为2200W左右,5匹空调功率约为3700W,要均匀分配用电的话应该是每相功率=1102+2200+1100+3700*8+2200=36200也就是每相约有36千瓦约有70多个电流那你的主电线就应该用16平方的铜芯线并且220v的空调还要三相分配均匀
具体如下:1.5匹A相三台B相一台C相一台
2匹每相一台
3匹A相一台B相两台C相两台
5匹因为是三相用电随便安装都可以
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
1匹(马力)=735瓦,但空调电动机输出功率以“匹”计算时,则1匹=746瓦(输入电功率)。5匹功率为 746瓦*5=3730瓦。五匹的空调380V三相电机启动后每相电流为:
I=3730/(1.73*380*0.85*0.85)=7.853(安)。
(注:三相电机的功率因数和效率都可以取0.85。)本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-10
1匹空调的功率约为735W,2匹空调功率为1100W,3匹空调功率为2200W左右,5匹空调功率约为3700W,I=735*5+1100*3=14325W /220=31.8A I=2200*5+8*3700=40600W /380=106.8A

I总=(106.8+31.8)/3(三相电机)=46.2A

6平方线的截留量为48A,完全可以承受.

参考资料:http://wenku.baidu.com/view/e3b7c63e376baf1ffc4fad84.html

第3个回答  2012-05-22
主线要16平方,5匹的2平方,其余一平方就好