手动试压泵 水压要打到多少才能试水漏不漏

表上面是0 5 10 15 20 25 最大能压到25
以前用的是0.5 1.0 1.5 跟上面那些是一样的吗0.5就是5 1.0就是10 ...........
1. 以前好像打到1.0就很大压了 然后就等1个小时 不掉到0.5就表示不漏水 是吗?
2. 我这种0-25的是打多高 今天打了15水压都觉得水压不够大 应该打到多高才能试水漏不漏?
3. 1号问题对吗?
求大侠指点下

压力超过工作压力的1.5倍,通常为0.8MPa,30分钟卸货不超过0.05MPa,检查每个关节不得泄漏,同时。对于复式或多层别墅,测试时间可以适当延长。

水路改造验收是指建筑物供水验收标准的演变,目前行业内对家装水路验收还没有具体、明确的规定。

通过软管连接室内冷热水管,使它一个循环,管装满水(空气),关上门总是给水阀控制开关(必须紧紧关闭,或不准确的数据,如阀泄漏总是其他处理)使用手动或自动测试泵的压力测试。

扩展资料:

注意事项:

手动试压泵功能:试压泵是专门用于各种压力容器、管道、锅炉、气缸、阀门、压力容器、消防设备在实验室和水压试验中获得高压液体的专用试压泵。

压力测试泵产品及配套的压力测试和测试项目已应用于航空领域的压力测试,并应用于国防重点研发项目。为我国地下工程的高压爆破试验、深海试验、空间技术、高温高压试验、异型管试验等科研项目作出了重大贡献。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
  水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:

  1、通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压、实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。

  2、另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。