关于室外给水管,沟槽基础是否需要做垫层及砂石敷设。

如题,设计上没有要求给水管需要做混凝土垫层及粗砂覆盖,但是我想把隐蔽资料做上去,目的你们懂的。请教了同行,有些说只要是给排水管沟都必须要做垫层及粗砂覆盖,有些又说不做,翻了规范也没有具体说明到底要不要做,有没资深大神请教下,最好有具体的规范,以方便以后决算扯皮。

室外给水管沟槽基础只要图纸中没有说明基础梁垫层,计算土方工程量就不需要考虑垫层,基础梁不设垫层的很多。 对于多层或高层建筑的标准层,一般是没有填充层或保温层的,这时当然只有把给水管道设置在找平层了。

要不就只有将给水管做明装敷设。 给水设计规范要求是:给水管如果要设置在结构层内,不能直埋,需要做套管,便于维修更换,而对给水管设置在填充层、保温层、找平层等,则没有要求加套管。 沟槽中文释义: 

1、车轮磨下或任何东西经常通过所留下的痕迹。

2、任何东西来回移动的凹沟。 

3、工程上,底宽3m以内且底长大于宽3倍以上的按槽计算。挖基础沟槽土方,长度按中心线长度计算。如遇挖沟槽土方与独立基坑或土方连接的,其长度应减去独立基坑或土方的下底宽度。 

4、市政工程底宽7M以内,底长大于底宽3倍以上按沟槽计算。

扩展资料:

垫层是钢筋混凝土基础与地基土的中间层,作用是使其表面平整便于在上面绑扎钢筋,也起到保护基础的作用,都是素混凝土的,无需加钢筋。如有钢筋则不能称其为垫层,应视为基础底板。

关于垫层的厚度在《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011中第8.2节中规定:扩展基础的垫层的厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10,强度等级越高越好。水泥混凝土道路垫层的宽度应与路基宽度相同,其最小厚度为150mm。

参考资料来源:百度百科—垫层

参考资料来源:知网—给排水管道工程施工及验收规范简述

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
关于室外给水管,沟槽基础只要图纸中没有说明基础梁垫层,计算土方工程量就不需要考虑垫层,基础梁不设垫层的很多。
对于多层或高层建筑的标准层,一般是没有填充层或保温层的,这时当然只有把给水管道设置在找平层了。要不就只有将给水管做明装敷设。
给水设计规范要求是:给水管如果要设置在结构层内,不能直埋,需要做套管,便于维修更换,而对给水管设置在填充层、保温层、找平层等,则没有要求加套管。
沟槽中文释义:
①车轮磨下或任何东西经常通过所留下的痕迹;
②任何东西来回移动的凹沟。
③工程上,底宽3m以内且底长大于宽3倍以上的按槽计算。挖基础沟槽土方,长度按中心线长度计算。如遇挖沟槽土方与独立基坑或土方连接的,其长度应减去独立基坑或土方的下底宽度。
④市政工程底宽7M以内,底长大于底宽3倍以上按沟槽计算
第2个回答  2015-04-22
你这是直埋还是做管沟啊?管沟肯定有垫层!直埋设计如果没要求,规范也没要求,只对覆盖土的杂质有要求!鉴于你的情况,能搞个签证最好,这不是扯皮的问题,设计没要求你做了,没有纸质的东西,最后审计也不可能给你加进去!追问

抱歉,差点忘了这个提问了。给水管是直埋的,管材是孔网钢带PE复合管,若是我找设计签个做垫层的技术核定单,是不是决算可以算到钱。感谢你的回答

追答

这个当然可以,如果设计给你出的东西,决算必须算

本回答被网友采纳