请问松下伺服驱动器X4的接线中36,37(ALM-,ALM+)如何接线将报警信号传递给PLC,以及报警时的工作原理
以及报警时电平高低的变化情况谢谢
举报该问题
推荐答案 2020-05-12
36并入41接负极,37接PLC输入点,就是编程接受的报警输入点位,比如Xo,PLC输入侧公共端接负极;31接输出解除报警PLC的点位,比如Y0,输出公共端接负极
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WY3WN8G8IWpp8qN3IY.html
相似回答
松下伺服
电机
驱动器
编码器输出与
PLC如何接线
?
答:
用X4
插口连接
PLC
控制时,你需要接7接24V+; 29和41短接接到24V-上;剩下的就是脉冲输入端口 3 4 5 6 接一下就可以了。位置控制详见接线示意图。
松下伺服
alm+
和
ALM
-焊线时候什么区别。是不是一个高电平输出,一个低...
答:
电路总是要成一个回路的,+的话就是正极 ,接你输出型号,一般都是报警灯,—就是负极。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 0 于润嵩 采纳率:50% 来自:芝麻团 擅长: 工程技术科学 贸易 其他回答
ALM
-接GND
,alm+
接负载 stvm4596 | 发布于2012-09-03 举报| 评论 2 0 为您推荐:
伺服
...
松下伺服驱动器接线
方法?
答:
三菱PLC和
松下伺服驱动器的接线
方法是
将PLC
主机上的脉冲输出通过集极输出与松下伺服驱动器的接收端连接。PILSH是脉冲,SIGNH是方向。如果Y0是脉冲输出,Y2是方向。那么松下伺服驱动器是使用不了这几个接口的。因为PULSH1、PULSH2、SIGNH1、SIGNH2只收受差分
信号,
可以接受最高4MHz的脉冲信号,而PLC主机Y...
三菱
PLC
和
松下伺服驱动怎么接线
的呢!主要是脉冲和方向。
答:
印象中
的接线
如下:
伺服驱动器
侧
plc
侧 1,2,7---接外部24v 4---正脉冲y0 6---反脉冲y1 29---伺服使能输出点 31---报警清除输出点 37---
伺服报警
输入点 19---伺服z相高速计数器端口或1pg的pg0-端 25
,36,
41---接外部0v 以上,若编码器z相19脚不使用,则25脚不接,若
报警信号37
不使...
伺服驱动器alm+
和alm-功能
答:
ALM+
和ALM-为报警输出
信号,
输出的是开关量信号,无源(没有电压输出)的开关量信号。
伺服报警,
常用来和控制线路连接,进行伺服报警或禁止某些动作。
请教个问题
松下
A5
伺服驱动器X4接线
答:
我估计你是用的西门子的253.简单的回答;1、253的脉冲输出就是NPN的。 又因为(根据松下A5的手册OPC1和OPC2是24V正公共端 即脉冲和方向的公共端)。再因为此通道是光耦合的。所以端是正是负就无所谓了(公共端为正就NPN\为负就是PNP)2、可以实现 ...
松下伺服用PLC
发脉冲控制
怎么接线
?请指点 。
答:
PLC的高速脉冲输出 分PNP和NPN两种类型
松下伺服
电机
驱动器
脉冲输入接口 使用以上两种接口 只是具体接线方式有差别。具体
如何接线
还要看你使用的是那个型号
的PLC
才能确定。(专业从事 自动化控制系统 电气设计及软件编程服务)
大家正在搜
松下a6伺服驱动器接线图
松下伺服驱动器报警代码大全160
松下伺服驱动器报警清除
松下伺服驱动器说明书下载
松下a4伺服驱动器说明书
松下伺服驱动器
松下伺服驱动器官网
松下伺服驱动器参数表
松下伺服驱动器速度怎么调
相关问题
请问松下伺服驱动器X4的接线中36,37(ALM-,ALM+...
松下A5伺服驱动 伺服警报怎么接 就是 36 37号脚 AL...
松下伺服 alm+ 和ALM-焊线时候什么区别。是不是一个高...
松下伺服A5驱动器实物接线图,关于X4与PLC的接线希望有文...
松下A6伺服IO端子怎么接线
松下A5驱动器ALM接到PLC上怎么接
请问松下A4系列伺服驱动器控制输出信号COIN-(38脚)与...
汇川驱动器1,26ALM+,ALM-怎么接线到plc