跨度3.4米的大梁,二层砖混,有两条压在两侧构造柱,立柱配筋要多大?

加上两头各24公分,总长3.8米左右,一楼大梁只搭一排2.2的楼板,二楼大梁上面是现浇混凝土面阳台。两侧构造柱配筋要多大?我怀疑包工头没在意这个。现在只是浇好了地圈梁,我看他留的所有的构造柱都是四根12的国标螺纹钢。以后砖墙砌好后,正式往上浇立柱时,是不是需要往上连接更大号(例如16)的钢筋?另外,二层顶也有大梁,这两个立柱上一共有两个大梁。

【结构设计师】
层高是多少?
一层梁一侧是2.2米宽的楼板,另一侧是室外对吗?
二层梁是悬挑的阳台吗?
梁下面都没有墙吗?

你最好把你的图拍个照给我看看。可以留下邮箱我加你。
一般情况下,四根12的钢筋构造柱是标准做法。应该是足够了。追问

谢谢回答。一层大梁在客厅三分之一处,只搭一排东西方向楼板,上面没墙体,另外一侧是南北方向搭在墙体的楼板。二层大梁上面就是顶着现浇混凝土面,不是阳台,是楼顶平台。受力都不大。我邮箱:[email protected]

追答

应该没什么问题。构造柱12的钢筋即使作为受力钢筋,承载力的性能比普通砖墙要好太多而。
普通砖墙至少可以垒八层而不会压坏。
你这种地方就放心吧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答