什么是局部放电

局部放电(局放)是由高中压早期绝缘故障产生的,目前被广泛的认为是绝缘程度下降的最好的早期标志,为绝缘失败提供预警。这使得中高压电站厂商有机会为防止绝缘失败而引起灾难性故障或爆炸事故的发生而采取改正性或预防性措施。局放行为会逐渐地损害高中压电缆及设备的绝缘介质,并最终导致绝缘失败。

局部放电活动会导致中高压设备绝缘状况的恶化,如果不进行检测或维护会造成设备故障的发生。很多情况下事故发生在切换操作后,这给操作人员的人身安全带了很大的隐患。局部放电(局放)是由高中压早期绝缘故障产生的,目前被广泛的认为是绝缘程度下降的最好的早期标志,为绝缘失败提供预警。这使得中高压电站厂商有机会为防止绝缘失败而引起灾难性故障或爆炸事故的发生而采取改正性或预防性措施。局放行为会逐渐地损害高中压电缆及设备的绝缘介质,并最终导致绝缘失败。目前对中压开关柜类设备进行的日常巡检主要还是判断有无异常的声音和气味,以及对设备的外观状况的观察。很主观也不科学,对设备的运行状态和绝缘状况不能做出及时准确的评估。所以使用准确可靠的局部放电检测仪器进行中高压开关的状态诊断和评估是很重要的,这类仪器在欧美等发达国家已经应用了很多年,国内在近几年也得到了越来越多的应用和发展。

便携式及在线监测产品,是全球首款融合三种测试技术:超声波,高频CT,以及TEV测试技术的产品,设备操做简单,轻便小巧。可便捷快速对开关柜及电缆等电器设备进行在线监测确定局放量及位置。局部放电原理及电磁放电(TEV)的优点和应用局部放电是指电气设备绝缘结构中某个区域内出现的放电现象,这种放电只是绝缘结构在该区域内被破坏,主绝缘并未发生贯穿性击穿,但若局部放电长期存在,在一定条件下可造成设备主绝缘电气强度的下降和损坏。绝缘结构中若存在局部电场较高(场强分布不均),或制造工艺不完善、运行中绝缘有机物分解、固体绝缘受机械力作用发生开裂等原因形成缺陷,运行中的这些部位就容易出现绝缘击穿、发生局部放电。此外在金属导体(或半导体)电极的尖锐边缘处,或具有不同特性的绝缘层间,也是局部放电容易发生的部位。局部放电虽然只是绝缘局部发生击穿,但每次放电对绝缘都会有轻微损伤。

造成损伤的原因有:介质局部温度上升,氧化加速,使介质的电器、机械性能下降;带电粒子撞击介质,切断分子结构;放电作用下产生的活性气体与介质发生化学反应,使介质性能变坏。为保证电气设备在运行中的可靠性,不允许在其绝缘中有局部放电,或只允许有轻微的局部放电。局部放电属于不会使电极完全短接起来的电气放电。这种放电的幅值通常都很小。但它可以致使绝缘层性能不断地下降,并导致最终的故障发生。非侵入式局部放电检测提供了既快速又简单的方法,用于识别可能会引起停电或造成人员伤害的潜在绝缘故障。局部放电会以下述的方式放射能量:电磁能量:无线电波、光、热。声能:声波、超声波。气体:臭氧、氮氧化物。非侵入式局部放电检测最实用的技术就是基于检测电磁频谱中的无线电频率部分以及超声波发射信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-16
局部放电试验的简称,是一种过电压试验项目。
局放的单位PC.PC读法是皮库,用它表示局部放电的视在电荷。局放视在电荷:试验时,试品两端电压的瞬时变化量与试品局部放电本身引起的电压瞬变量相等的电荷量
库是电荷单位库伦的简称,1库伦=1安培.秒。
1库(C)=1000毫库(mC)=1000000微库(μC)=10的9次方微微库(μμC)=10的12次方皮库(pC)。
第2个回答  2018-12-07
局放是一种电气设备故障的体现, 所以高压开关有局放代表高压开关有故障或者潜在故障。
可以用GDPG-505搭配超声波传感器或者暂态低电压传感器来检测高压开关的局放。
第3个回答  2012-06-25
检测放电
第4个回答  2024-06-03
在电力设备运行中,当发生局部放电时,电子、正负离子等各种带电粒子在电场的刺激下,一般比聚合物的键能具有更多的能量。这些带电粒子撞击电介质气隙壁,破坏绝缘体稳定的化学键。同时,局部放电点的介质加热会产生极高的温度,会引起绝缘体的热裂或促进氧化裂化,从而破坏绝缘体的分子结构。
高压开关柜是由环氧树脂、六氟化硫、工程塑料等多种材料组成的组合电器装置,造成局部放电的原因有很多,常见的有以下几种: GDJF-2007数字式局放仪
(1)绝缘材料制造过程中的缺陷。
由于绝缘结构和工艺等多种因素的影响,绝缘体中可能存在残留气泡或杂质,气体的介电常数往往小于液体或固体材料的介电常数。在交变电场下,电场强度的分布与介电常数成反比。因此,如果液体或固体介质中存在气泡,则气泡内的电场强度高于周围介质的电场强度,但击穿电场强度远低于液体或固体的电场强度。这样,气泡首先被分解并放电,而其他电介质保持绝缘,形成典型的局部放电。
(2)电场分布不均匀。
导体表面的毛刺或尖角会使电场集中,导致局部放电。然而,金属颗粒可以带入开关设备的制造和组装中。机柜内的这些颗粒具有很强的电荷积累能力,导致该区域的电场畸变和放电;如果开关柜绝缘子表面灰尘过多或不够光滑,会导致爬电距离不足,导致局部放电;即使在接地的外壳上,如果焊缝粗糙,表面有气孔或夹渣,电场分布不均匀,也会发生局部放电。
(3)电介质不均匀。
随着绝缘技术的发展,大气绝缘和复合绝缘的高压金属封闭开关设备是应用最广泛的产品。然而,正是复合绝缘技术的使用导致了绝缘材料各部分介电性能的差异。绝缘材料制造过程中引入的气泡和杂质进一步使介质分布不均匀,导致在高压环境下放电。
此外,母线毛刺、电压、温度、湿度、绝缘条件和外部环境都会影响局部放电。