接地电阻测量仪是测量什么的装置

如题所述

接地电阻测量仪是测量接地电阻的装置。

接地电阻测量仪又叫接地电阻表,是一种专门用于直接测量各种接地装置的接地电阻值的仪表。

一、接地电阻表的结构与原理

1.接地电阻测量仪的结构

接地电阻测量仪主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成,其附件有两根探针,分别为电位探针和电流探针,还有3根不同长度的导线(5 m长的用于连接被测的接地体,20 m的用于连接电位探针,40 m的用于连接电流探针)。用120 r/min的速度摇动摇把时,表内能发出110~115 Hz、100 V左右的交流电压。常用的接地电阻测量仪如图所示。

接地电阻测量仪

2.接地电阻测量仪的工作原理

接地电阻测量仪的工作原理如图(a)所示。手摇发电机输出的电流经互感器TA的一次侧一接地E'-大地一电流探针C'一发电机,构成闭合回路,当电流l流入大地后,经接地体E’向四周散开。离接地体越远,电流的密度越小。一般到20m处时,电流密度为零,电位也等于零。电流I在流过接地电阻Ry时产生的压降为IRx,在流经R.时产生的压降为IRc。其电位分布如图(b)所示。若电流互感器的变流比为K,其二次电流为KI,它流过电位器RP时产生的压降为KIR(Rg是RP最左端与滑动触点之间的电阻)。

当调节电位器RP使检流计指针为零时,则有:IRy = KIR.两边除以I,得Ry=KRs.

上式说明,被测接地电阻Rx的值,可由电流互感器的变流比K以及电位器的电阻Rs来确定,而与R,无关,即实际测量时,只要调节到检流计指示为零时,将测量刻度盘上的指示估计X倍率标度就是所测的接地体的接地电阻值了。

二、接地电阻的测量方法

①拆开接地干线与接地体的连接点。

②按下图所示,将一根探针插在离接地体40 m远的地下,另一根探针插在离接地体20 m的地下,两根探针与接地体之间成一直线分布,探针插入地下的深度为40 cm。

③将仪表平放,检查检流计指针是否指在中心线上,否则用调零器将其调整于中

④用导线将接地体E'与仪表端钮E相连,电位探针P'与端钮P相连,电流探针C'与端钮C相连,如图(a)所示。如果使用的是四端钮的接地电阻仪,其接成如图(b)所示。如果被测接地电阻小于12,如测量高压线塔杆的接地电阻时,为消除接线电阻和接触电阻的影响,应使用四端钮的接地电阻表,接线如图(c)所示。

⑤将仪表的“倍率标度”置于中间标位,慢慢转动发电机的手柄,同时旋动“测量刻度盘”,使检流计指针指于中心线。

⑥当检流计的指针接近中心线时,加快摇动手柄的转速,使其达到120 r/min,微调“测量刻度盘”使指针指于中心线上,当指针停留在中心线不动,说明检流计中的电桥已平衡,可停止摇动手柄。

⑦当测量刻度盘调至最小刻度的,指针仍不“拉回”中心线,应将“倍率标度”调小一挡,重新测算,当测算刻度盘调至最大刻度的指针仍不能“推至”中心线则应将“倍率标度”调大一挡,重新测量。

⑧当平衡后用“测量刻度盘”的读数乘以“倍率标度盘”的倍数即为所测的接地电阻值。

三、测量注意事项

(1)当检流计的灵敏度过高时,可将电位探测针P'插入土壤中浅一 些。当检流计的灵敏度不够时,可沿电位探测针和电流探测针注水使土壤湿润些。

(2)测量时,接地线路要与被保护的设备断开,以便得到准确的测量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-04

接地电阻测量仪是测量设备的接地电阻。

第2个回答  2020-12-04
是测量保护接地线接地电阻值的装置。一般要求保护接地的电阻值不大于4欧姆。
相似回答