dw15-1600开关柜上面三只电流表怎么看?量程是0到1.5KA,请问怎么看,变压器是630KVA,请问能带多大负荷?

dw15-1600开关柜上面三只电流表怎么看?量程是0到1.5KA,请问怎么看,变压器是630KVA,请问能带多大负荷?变压器铭牌上面标的是高压电流36.4A,低压标的是909.6A。DW15-1600开关柜上面三只电流表分别A相0.30A、B相0.35A、C相0.41A,请问看每相电流是不是乘1000啊?
低压909.6A电流是A、B、C三厢电流相加得到的吗?电压表显示450V.

这个630A的变压器低压额定电流是909.6A,是指每相可通过的最大电流,不是三相相加,电流表是量的单相电流,也不是三相相加,只是计算电度表的电量是三相相加在一起计算的;你的电流表你读错了,1500A电流表0.几A的电流是可忽略的,也不能显示的。