用砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙做地下室挡土墙,如何计算其墙体的弯矩和剪力?

如题所述

1、首先需要说明的是,构造柱是为了满足抗震需要采取的构造措施,本身不是受力构件,所以“砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙”的受力和普通砖墙无异。
2、如果墙顶与顶板有可靠连接,那么可以近似按照竖向简支梁计算弯矩,如果不满足,则只能按照竖向悬臂梁计算。剪力的计算也一样。由于砌体抗弯和抗剪能力较差,按照受弯构件计算的砖墙承载能力很低。以前曾经估算过,在不考虑地面堆载及地下水的情况下,24墙大约只能承担1.0~1.2m的土压力。
3、如果上部轴压力较大时,可以考虑把墙体当作压弯构件来计算,其承载能力会有不小的提高。但这种模型要求墙体必须是承重墙,也就是说必须是砌体结构的房屋。
4、由于砖墙的抗渗性能较差,所以在地下水位较高的地区不宜选用砖墙做地下室挡土墙。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-11
弯矩和剪力 是荷载作用给构件某截面产生的效应(或叫内力),其值大小,只与构件的尺寸、荷载的分布及大小、构件的支承型式有直接关系,而与构件的材料及组成无直接关系。而构件的变形还与构件的材料及组成直接有关。地下室挡土墙支承型式多种,最不利截面位置不同,恕不能详细回答。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-11
这个一般都是用剪力墙来做的地下室挡土墙。抗压,抗渗!
相似回答