约克离心式冷水机组油槽温度过高原因及处理方法
约克离心式冷水机组正常运行中油槽温度从50℃升至60.3℃。请问是否正常,若不正常请告知原因及处理方法。
上升到60.3℃后不再上升,约克的高温报警温度为70℃。
举报该问题
推荐答案 2012-07-11
是YK还是YT?YK检查机组的油冷膨胀阀,还有液位控制阀。升至60.3后还上升不?YT的话也是检查油冷膨胀阀,也可能是有冷却器板换堵。约克离心机的高油温报警温度是82度左右,如果温度不上升可以以继续开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WWNpIqpYp.html
相似回答
加载中
约克冷水机组
冷凝压力
过高的原因
答:
冷凝器比较脏、有污垢,影响冷凝器传热管的换热效率,从而导致冷凝压力高
。冷凝器脏污需要清洗冷凝器的传热管,这项工作较为繁琐,为避免传热管结垢,一般应控制冷却水的水质,并且对冷凝器进行定期清洗除垢。冷凝压力可以简单理解为冷凝器的压力,同样蒸发压力为蒸发器压力。
约克
风冷制冷剂低压报警
原因
答:
造成水温高的原因可能是:冷却塔故障
,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。(2)
冷却水流量不足,达不到额定水流量
。主要表现是机组进出水压力差变小...
约克冷水机组
屏幕上显示水冷式固态晶体启动器A相散热器
温度过高
是什么意...
答:
如是工频机看下散热器水路是否脏堵,插接件是否接触不良
,如否,原机散热器的循环水泵需
改停机延长5分钟后才停
。如是变频机看下散热器水路是否脏堵,插接件是否接触不良。如否,温度探头不良。
约克
水冷中央空调开机很长,水温7度才停机,压缩机结冰。什么
原因
?
答:
1、吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成
,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。吸气温度过高的原因主要有:(1)
系统中制冷剂充注量不足
,即使膨胀阀开到最...
螺杆
式冷水机组
5种常见故障
及处理方法
分析
答:
螺杆
式冷水机组
在运行过程中可能会遇到各种故障,以下是五种常见故障
及其处理方法
的详细分析:一、高压故障 故障现象:机组出现高压报警,可能是由于水温偏高、制冷剂过多、缺少冷却水或冷凝器出现故障等
原因
导致。处理方法:1.检查冷却水系统,确保冷却塔风机、阀门和管道正常运行,无堵塞现象,以保证良好的...
约克
中央空调YK
离心式冷水机组
每年需做哪些保养
答:
YORK—YK
离心式冷水机组
冷媒为R134A,只能在具备开机条件下进行年度维修保养工作。一、 约克中央空调机组年度维修保养工作内容:水循环系统;电气系统;机组系统。二、 维修保养前的准备工作:1、了解现场情况;2、准备保养工具;3、准备保养所需的备品备件。三、约克中央空调 维修保养工序:(1) 检...
约克
YEWS-D型水冷
式冷水机组
显示 油位开关故障?如何
解决
?
答:
冷却水的进水温度太低导致或冷冻油缺失导致。加冷冻油吧。
大家正在搜
约克离心式冷水机组
约克螺杆式冷水机组
约克螺杆式冷水机组样本
约克螺杆式冷水机组说明书
约克冷水机组型号
约克冷水机组怎样加氟
约克冷水机组官网
约克冷水机组说明书
约克冷水机组报价
相关问题
为什么约克离心式冷水机组的油温要比螺杆式冷水机组的油温高呢
约克离心式冷水机组开机时显示马达控制器开关开路,是怎么回事
约克离心式冷水机组运行情况下正常油温是多少
约克离心式冷水机组运行时如何调试温度
约克冷水机组屏幕上显示水冷式固态晶体启动器A相散热器温度过高...
你好,约克离心式冷水机组在运行时冷凝器的压力应该在多少范围内...
约克螺杆式冷水机组排气温度高怎么回事
york冷水机组压缩机出口温度的过热度过低是什么原因导致的!